Drukverlies CV-systeem

Marsali89

  • #1
Goedemorgen,

Graag wil ik om jullie advies/hulp vragen. We hebben al ruime tijd te maken met een onverklaarbaar drukverlies in ons CV-systeem. In een paar dagen na het ontluchten/bijvullen van de cv-ketel valt de druk weg van 2.0 naar 1.0 bar. Het betreft een Remeha Calenta uit 2011, expansievat 18L 0.5 bar. Ketel+vat hangt op begane grond. Leefruimtes bevinden zich op de tweede en derde etage (drive in woning).

Inmiddels is de installateur 3x langs geweest. Hij heeft tijdens de 3 bezoeken het overdrukventiel, ontluchter en een dikke zwarte aanvoer/retourslang in de CV-ketel zelf vervangen. Hij stelt verder dat het expansievat en de warmtewisselaar nog OK zouden moeten zijn. Verder heeft hij een blik geworpen in de kruipruimte, maar daar zou ook geen lekkage zijn.

Verder heeft de ketel niet tot nauwelijks aangestaan de afgelopen periode gezien de oplopende temperaturen buiten. Wie kan ons verder helpen?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • ADDave

    • #2
    Expansievat heeft te weinig voordruk.
    Als die beneden hangt dan moet hij minimaal 1 bar voordruk hebben. Of de inhoud ook klopt is moeilijk te beoordelen zonder de installatie te kennen

    De druk wordt tijdens verwarmen te hoog waardoor hij een deel van het water via de overstort eruitgooid. Dat gaat het riool in, vandaar dat je nauwelijks sporen ziet en dus op "mysterieuze" wijze verdwijnt.
     

    Hharbers

    • #3
    Als je systeem niet lek is kan het niet anders dat het bijna niet anders dat het water via overstort verdwijnt in riool

    Haal slang van overstort uit rioolafvoer en hang deze in emmer.
    Dan kun je zien hoeveel hij er uit gooit.
    als in paar dagen druk wegzakt en er een paar liter in emmer zit weet je waar het vandaan komt.
    Dan kun je gericht de oorzaak aanpakken

    Hoe heeft installateur beoordeeld dat expansievat goed is?
    "Als hij hol klinkt als je er op tikt is hij nog goed" is regelmatig onjuiste diagnose
     

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #4
    Ter info het zijn geen liters water die er uitlopen als het expansie vat defect is en de druk verschillen zijn groot tussen koud en heet water.
    Dus verwacht geen enorme hoeveelheid water bij het overstortventiel als dat door de druk open zou gaan.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #5
    dat is door de nieuwe regelgeving niet meer te controleren door een leek want de overstort zit bij de calenta ingebouwd in het toestel
     

    Henk253

    Specialisme badkamers en sanitair
    • #6
    Vaak heb je ook dat mensen verkeerd vullen 5 meter tuinslang er aan (niet eerst slang vol laten lopen) dan de cv vullen er word veel lucht in de installatie geperst en als het weer gaat draaien de cv gaat die lucht via automatische ontluchting weg en druk is weer laag.
     
    • Like
    Waarderingen: Cvolieboy

    Marsali89

    • #7
    Haal slang van overstort uit rioolafvoer en hang deze in emmer.
    Dan kun je zien hoeveel hij er uit gooit.
    als in paar dagen druk wegzakt en er een paar liter in emmer zit weet je waar het vandaan komt.
    Dan kun je gericht de oorzaak aanpakken
    De monteur zegt dit gecontroleerd te hebben. Hij scheen eerst wat te druppen waarna hij stopte. Hij heeft dit gecontroleerd op krap een uurtje. Ik weet niet of dat verschil maakt met enkele dagen?

    Hoe heeft installateur beoordeeld dat expansievat goed is?
    "Als hij hol klinkt als je er op tikt is hij nog goed" is regelmatig onjuiste diagnose
    Ik denk inderdaad dat dit op deze wijze gebeurd is...

    Mocht ik het 0.5bar 18L expansievat vervangen voor een 1.0 bar 18L vat. Wat merk ik dan?
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #8
    Dat de druk minder oploopt tijdens verwarmen.
     

    Marsali89

    • #9
    In de afgelopen dagen hebben we niet tot nauwelijks de verwarming aangehad (ivm weer), toch loopt de druk langzaamaan af. Hoe kan dit?
     

    ADDave

    • #10
    Bij niet of nauwelijks in jouw beleving kan de ketel nog steeds aan gaan op verwarmen. Zulk mooi weer was het afgelopen dagen nou ook weer niet. Bij mij is hij zeker aan geweest in ieder geval, ondanks dat ik hem op 18 graden heb staan.

    Wil je het zeker weten trek dan de stekker eruit.
     
    • Like
    Waarderingen: Marsali89

    Marsali89

    • #11
    vanmorgen op advies van de installateur, ketel opnieuw bijgevuld tot 2.0 bar. Daarna opgestookt en ontlucht. Bij het opstoken kwam de druk uit op 2.5 bar (logisch). Bij het ontluchten gaf de radiator die het verst van de ketel af staat een harde knal. Wss lucht?

    Hierna alles radiatoren langsgelopen en netjes ontlucht etc. Inmiddels zijn we weer terug op 1.7 bar…. Het blijft mij een raadsel. Expansievat + overstort lijkt me het meest logisch waar al dat water blijft
     

    ADDave

    • #12
    Een standaard overstort van 3 bar begint met openen rond de 2.8 bar.
    Dat de druk terugzakt na het ontluchten is ook niet vreemd.

    Ik blijf bij mijn eerste antwoord dat het expansievat een verkeerde voordruk heeft.
     
    • Like
    Waarderingen: Marsali89

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #13
    Stikstof uit het expansievat ontsnapt en daardoor zakt de druk omdat mogelijk de onstnapte stikstof via automatische ontluchter kan ontsnappen zonder dat iemand dat merkt.
     

    Marsali89

    • #14
    Omdat ik het niet vertrouwde, toch ketel opnieuw gevuld en stekker eruit getrokken. En jawel, inmiddels al 3u een druppende afvoer. Idd warmtewisselaar dan…
     

    AvDijk

    Vaste Beantwoorder
    • #15
    Was het bij u ook droog weer vandaag? Dan zit het probleem in ieder geval in de ketel.
    @Marcn.88 gaf aan dat in uw ketel een ingebouwde overstort zit. Da's een beveiliging: als de druk te hoog wordt gaat die open, maar meestal blijft het dan lek. Het is niet dramatisch duur om te repareren.
    Maar als een defect expansievat blijft zitten, loopt de druk weer te hoog op als de installatie heet wordt en gaat de volgende overstort weer open...
    Hopelijk slaat uw installateur hier geen slaatje uit, dit bedrijf heeft uw probleem (nog) niet opgelost.
    Een deskundige zou toch de ketel moeten kunnen zien waar de lekkage vandaan komt: overstort of condensafvoer van warmtewisselaar.
     

    Marsali89

    • #16
    Ik begrijp wat u zegt. De overstortventiel is vervangen de laatste keer en de ketel blijft druppen, ook wanneer hij ruime tijd uit staat (4u). Er is dus (nog) geen sprake van een verwarmde installatie.
    Ik zal de controlevraag stellen aan de installateur de volgende afspraak
     

    Rommelend

    • #17
    Ik had hetzelfde probleem. Bij mij was het de warmtewisselaar. Het water druppelde via het condenswatercircuit het riool in. Ik heb de ketel uitgezet en het sifon losgehaald van de warmtewisselaar.
    Daar zag ik hem duidelijk elke 3 sec druppelen. Een nieuwe warmtewisselaar kost je gauw 800 euro zonder montage. Ik heb een 2e hands calenta op marktplaats gekocht voor 100 euro en de wisselaar overgezet. Ook heb ik een serviceset c geplaatst zodat alle pakkingen weer lekker vers zijn. Ketel draait weer als een zonnetje.
     

    Kees

    Vaste Beantwoorder
    • #18
    @jorussio
    Ten gevolge van de nieuwe regelgeving (ingegaan per 1 april van dit jaar) is het zelf repareren van of andere werkzaamheden aan CV-ketels niet meer toegestaan. Alleen CO-gecertificeerde personen mogen dat nog doen.

    Daarom is je advies helaas van geen enkele waarde meer, hoe goed ook bedoeld!
     