Druk stijgt in expansievat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb momenteel druk die stijgt in mijn expansievat. ALs ik watertoevoer naar de boiler afsluit, blijft de druk stabiel. Merk expansievat Zilmet, 1.5-4 bar, bouwjaar 2005. Boiler merk Ariston 150liter, eveneens van 2005. Ene technieker zegt, expansievat kapot, andere zegt boiler kapot Wie kan mij nuttige info geven. Alvast bedankt.
 
Inderdaad lijkt het er heel sterk op dat je boiler lek is, nou met zekerheid wel te zeggen.
Je druk loopt dus niet meer op als je de water toevoer naar de boiler afsluit.
Er is een lek in de cv leiding die door de boiler loopt.
Hierdoor wordt de druk steeds omhoog geduwd.
Om dit probleem op te lossen NU: Reduceer op 2 bar druk zetten.
Of inlaat combinatie dicht als de boiler nu niet nodig is.


Oplossing: boiler vervangen
 