Dringend advies: probleem Indal ARC80 armatuur

Tombee

  • #1
Hallo.

Ik open even een nieuwe post omdat ik graag explicitiet advies nodig heb over Indal ARC80 armaturen.

Rond onze buitenbalk hebben wij 6 lantaarnpalen geplaatst met de volgende armaturen en lampen:
- 4x Indal ARC80 2680
- 2x Indal ARC80 2686
- 6x lamp Philips SON-T PIA PLUS 50W 'high pressure sodium lamp'

(De 4 palen van de 2680 armaturen zijn onderling met elkaar doorgelust vanuit de paal).

Bij de 2680 serie heb ik nu het vreemde fenomeen dat deze iedere minuut even dimmen en na 5 seconde weer op volle sterkte branden (alsof ze even niet genoeg stroom krijgen...). Dit herhaalt zich dus iedere minuut... Bij de 2686 treedt dit probleem niet op.

De leverancier helpt niet verder (helaas... 'particulier' bedrijf waar ik niet meer hoef aan te kloppen).

Ik heb intussen het volgende gedaan:
- alles doorgemeten: overal gelijk qua Voltage
- nieuwe, aparte kabel vanaf een lege groep in de meterkast doorgetrokken naar 1 van de 2680 palen: zelfde resultaat: dimmen
- bypass gedaan van de 6AMP stop in de paal: zelfde resultaat: dimmen

Wat mij verder opvalt is dat expliciet op de doos van de 2680 staat vermeld dat deze geschikt is voor 70W lampen. Op de doos van de 2686 staat expliciet vermeld 50/70W lampen.

Kan het zo zijn dat het gebruik van 50W lampen in de 2680 armaturen dergelijke problemen kan opleveren als ze alleen geschikt zouden zijn voor 70W lampen?

Ik hoop dat iemand hier advies over kan geven, ik ben redelijk aan het eind van mijn mogelijkheden qua vaststellen oorzaak.

Vast dank.

Tom
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
In het armatuur zit een VSA, deze bepaald het te gebruiken lampvermogen.
En ook een ontsteker ook deze is vermogen gebonden.

Nu zijn er VSA's met een vermogens band van 50 tot 70 of van 80 tot 150 maar ook specifiek voor 1 vermogen, ook dit geld voor de ontsteker.

Je kan op sommige VSA's het lampvermogen instellen door een draad onder een andere klem te zetten.

Het dimmen lijkt erop dat de ontsteker nog actief is terwijl de lamp al brand,Dit zou betekenen dat er te veel spanning over de lamp komt te staan zodat de ontsteker niet 'ziet'dat de lamp aan is.
 

Tombee

  • #3
Geweldig! Dank voor dit antwoord.
Inmiddels heb ik inderdaad uit andere hoeken ook begrepen dat het hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met de VSA, danwel verkeerde lamp. Volgende stap is dus een kijkje bovenin te nemen.
 

Tombee

  • #4
Intussen zijn we bovenin de paal geweest. Bleek dat in 1 armatuur een 50W lamp zat en in de rest 70W. Voor de zekerheid alle bestaande lampen vervangen door nieuwe 70W PIA SON-T lampen. Probleem is er nog steeds.

Vervolgens vanaf de groepenkast (vrije groep) aparte dikke grondkabel uitgerold naar 1 paal en alleen deze aangesloten. Probleem is er nog steeds.

Nu kwam iemand met het (nood)alternatief om de VSA uit te schakelen (verwijderen?); naar zeggen zou de enige consequentie daarbij zijn dat de levensduur van de lampen daarmee afneemt.

Weet iemand of je dit zo maar kunt doen? Kortom: de lampen rechtstreeks aansluiten zonder de VSA te gebruiken?

Tom
 

Lichtpunt

  • #5
Is er al een meting geweest naar de hoogte van de voedende spanning,
dit soort vsa's wil nog wel eens daar gevoelig voor zijn, +- 10% op de 230volt wil dus zeggen minimaal 207Volt!
 

Tombee

  • #6
Met een gewone spanningsmeter meet ik op de stoppenkast en bij binnenkomst op de paal (bij de 2 6AMP stoppen) tussen de 223V en 225V.
 
Status