Drain aarde aansluiten

Grezly

  • #1
Ik wil in mijn huidige vloer een drain plaatsen tbv een nieuw te plaatsen inloopdouche.
Nu is dit geen probleem, ik vroeg me alleen het volgende af:
Ik weet dat mijn drain geaard dient te worden, is het alleen ook mogelijk om dit te doen bij de dichtsbijzijnde stopcontact in de badkamer? Dus dat ik de aarde draad van de drain in de vloer en muur omleid naar het stopcontact?

Dit is namelijk het meest praktische voor mij.
En moet dit perse middels een blank aardedraad of mag ik ook de reguliere 'groen/gele' draad gebruiken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een drain aard je niet!
Een drain vereffen je, en dat moet op het centraal aardpunt.
Dus nee de drain mag nooit vereffend worden met aarde vanuit een wcd.

Vereffenen doe je met 6qmm vertint koper door de vloer of 2,5mm vertint in buis.
Koper met isolatie voldoet niet ivm corrosie bescherming van de uiteinden.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
En als er geen vereffeningspunt in de badkamer zit, en je geen mogelijkheid hebt, om een vereffeningsdraad te trekken naar het centraal aardingspunt in de meterkast. ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dan maak je een CaP, je bent aan het verbouwen en dus moet de ruimte aan de huidige eisen voldoen.

Je maakt een cap, vereffend alles naar het cap en de cap verbind je met aarde vanuit het centraal aardpunt.

Vereffenen naar de Hoofdaardrail is niet toegestaan.
 