Draagmuur tbv vliering

Hallo,
Ik ben van plan om een vliering te maken op zolder.

De draagbalken zullen 3m lang worden.
De afmeting van deze balken worden 58x158mm.

Ik wil een houten tussenmuur plaatsen van balkken van 44x69mm en dan aan beide kanten 9mm dikke underlayment platen op schroeven. Hierdoor wordt de muur 89mm dik.

Kan deze houten muur de balken dragen? Of moet ik dikkere balken gebruiken voor de houten muur?
 
Ligt eraan hoe hoog de muur wordt, maar zeer waarschijnlijk wel.
Belangrijkere vraag is kan de onderliggende vloer deze belasting dragen?
 
Vraag het aan een constructeur of de betonvloer deze belasting kan dragen.
 
Zijn hier klussers die ook een vliering op zolder hebben gemaakt? Welk materiaal hebben jullie gebruikt voor de tussenmuur?
Ik ben van plan om de muur als volgt te maken:

Underlayment |Balk | Underlayment
90 | 690 | 90 totaal 870 mm

Is dit dik genoeg?
Of moet ik toch een SLS 38*89 gebruiken?
 
De afmetingen van de tussenmuur zijn niet zo snel het probleem. Zoals genoemd de verdiepingsvloer wel. Maak dus geen dragende wand als je niet zeker weet of de vloer dit aan kan.

Kan de vliering niet zonder een nieuwe dragende muur?
 
Bij mij is de tussenmuur niet dragend. Je weet ook niet of de verdiepingsvloer dit extra gewicht kan dragen. Ik zou altijd proberen de vliering aan de buitenmuren te bevestigen en dus ook niet aan de dakspanten zodat de krachten via de kortste weg naar beneden afgevoerd worden.
 