Draagconstructie verandert en scheuren

Purgator

  • #1
We hebben onlangs 2 draagmuren laten verwijderen. Daarvoor in de plaats zijn ijzeren balken en kolommen terug gekomen. Het ziet er op het ook heel solide uit. Uiteraard met behulp van een constructeur alles laten berekenen.

Nu klemmen er na 2 weken alleen een aantal deuren (zowel boven als beneden) en is er een scheur in een draag muur boven. Zigzaggend.

Is dit normaal? Kan het zijn dat een huis zich 'opnieuw' moet zetten? Of moeten we ons zorgen maken?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Klemmende deuren en een nieuwe scheur in een draagmuur enkele weken na werkzaamheden klinkt niet normaal. Uw constructeur en aannemer kunnen bij de vervolgstappen beter van dienst zijn dan wij. Zij kennen de details van de situatie, wij niet.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Klinkt zorgelijk, ik zou zsm de aannemer contacteren en zonodig ook de constructeur.
 

Purgator

  • #4
Maandag een afspraak met de constructeur. Telefonisch zeiden zowel hij als het aannemersbedrijf dat het tot 10mm kan gaan spelen en dat dat binnen de norm is... Ik laat maandag hier weten hoe het afloopt
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #5
Dat is een spannende norm. Muizen kunnen een huis binnenkomen door scheuren tussen de 5 en 7 mm, dus koop alvast maar een paar muizenvallen dan. :roll:
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
10mm lijkt mij ook veel maar ik ben niet bekend met de exacte normering hiervoor. Toch kun je met zulke dingen beter te voorzichtig zijn dan te onvoorzichtig :wink:
 

Purgator

  • #7
Ben het met jullie eens. Klinkt toch iets te spannend, 10 mm... Gelukkig is dat nog niet het geval en gaat het nu om 1-2 mm. Nog even geen zorgen om muizen ;p
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #8
Dit is m.i. beoordeling van werk uitgevoerd door derden.
Valt buiten de forumregels.
 

Purgator

  • #9
De vraag was of het normaal is dat eea iets verzakt na het verwijderen van draagmuren. Niet om het beoordelen van het werk.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #10
Waarschijnlijk is de staalconstructie niet op spanning gebracht voordat de stutconstructie is verwijderd.
dan krijg je dit soort problemen
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #11
Idd wijst dit op een uitvoeringsfout. Ga in overleg met de aannemer.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #12
Wat betreft de doorbuiging: De doorbuiging VAN DE BALK zou beperkt moeten zijn tot L/300. Dus 3000 mm van oplegpunt tot oplegpunt geeft dan inderdaad 10 mm.

Echter: Voor de wanden is dat veel te veel. 1 tot 2 mm zou nog kunnen, meer niet. Daarom worden balken voorgevormd, of naderhand de wanden onderkauwt met krimpvrije mortel.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu