Ik wil naast mijn huidige groepenkast een extra groepenkastje hangen. Welke draaddikte moet ik gebruiken om deze te voeden vanaf de hoofdgroepenkast? 6mm2 of 8mm2?
 
Kan van je eindgroep afhangen.
Als je eindgroep 1x 16A is en de bedrading in de kast blijft mag je dat bedraden met 2.5mm²
 
Het werk heeft langer geduurd dan verwacht maar het extra groepenkastje hangt :)

Vanuit de hoofd groepenkast heb ik vanaf de verdeelblokjes áchter de hoofdschakelaar 6 mm2 (fase en nul) getrokken naar de verdeelblokjes van het extra groepenkastje.
In dit extra kastje worden de automaten en kWh meters van een 3500 wph en 1500 wph pv-systeem aangesloten.

Voor de zekerheid wilde ik toch nog even toetsen of de 6 mm2 hiervoor voldoende is. Volgens mijn kan 6 mm2 over deze geringe afstand (30 cm) tot 40A gaan en zou het ruim voldoende moeten zijn. Uw mening wordt op prijs gesteld!
 