Douchecabine op vloer naast of binnen afschot

Wij hebben een douchecabine 80x110 waarbij het profiel binnen bepaalde marges op de muur bevestigd moet worden. De aannemer heeft afschot in de vloer aangebracht, maar we komen net niet handig uit qua maatvoering. Wat is slim. Profiel (en glas) op de maximale buitenrand (zie foto), hierdoor zit er wat ruimte onder het profiel en glas, of profiel binnen het afschot plaatsen? Vloer blijkt ook iets scheef te liggen (zie gele tape op 80cm vanaf de linkerhand uitgemeten)
1000028428.jpg
1000028427.jpg
1000028429.jpg
 
Zoveel mogelijk op die rand proberen te houden anders zweeft je glazen plaat in het luchtledige en die hoort eigenlijk ergens op te rusten.

En het lijkt zo vanaf de foto alsof er veel te weinig afschot over de lengte van de vloer aanwezig is.

Kun je eens kijken of het water wel goed en direct de drain inloopt of dat het enige duurt voordat het wegloopt?

En dat de vloer niet haaks is gemaakt kun je mitigeren door de douchecabine of de glazen want parallel te laten lopen met de snede van de tegel waar het afschot en waterpas gedeelte elkaar raken.

Het staat dan inderdaad uit de haak maar het is zo minimaal dat je het niet ziet. Op deze manier 'maskeer' je dit dus. Als je het zo doet lijkt het tenminste haaks. Als je de cabine of wand/ scherm haaks zet op de scheve vloer dan ga je dit zien aan de onderkant, zeker als het met contrasterende kit gekit wordt zoals hier. Dus beter maskeren.

Idealiter houdt je het scherm een aantal millimeter van de rand af zodat je het netjes kunt afkitten, wellicht is hier de ruimte niet voor omdat de aannemer geen enkel idee heeft wat de bedoeling is, zoveel is duidelijk.

En eigenlijk mogen we het werk van derden niet bespreken hier.


Maar dit is toch wel om te huilen.

Of die man kan geen tekening lezen of heeft hem helemaal niet gelezen. En als het douchescherm niet fysiek aanwezig is dan kun je altijd online nog een handleiding of maatvoering vinden.

Ik vind dit verder heel erg voor u en zonde....
 
Dank voor uw reactie! Dus wat zou de beste oplossing zijn denkt u, zoals op de foto bevestigen en de plaat van onderen iets meer ondersteunen bij de muur of toch iets naar binnen en op de tegels binnen het afschot monteren (zoals rood)?
1000028445.jpg


Denk dat het wat miscommunicatie geweest is en gebrek aan ervaring met verbouwingen van onze zijde. Maar baal er idd wel van, nu beetje priegelen om de cabine op zijn plek te krijgen.
 
Het is geen miscommunicatie want het is aan hem om die maatvoering te controleren.

Je kunt niet van een klant verwachten terwijl deze een leek is dat de maatvoering klopt, altijd controleren. Jij bent de vakman en niet andersom.

Je hoort als vakman te weten dat dit het risico is als je het niet doet. En een beetje vakman wilt zijn of haar klant hier niet mee opzadelen....

Als de klant zegt de vloer is 10 meter begin maar met leggen dan ga ik toch die vloer zelf nameten..

En zoals de situatie nu is moet het scherm zover als kan naar rechts, van de wand af, ipv naar de wand of drain toe. De glazen plaat moet ter ondersteuning zoveel mogelijk op het waterpas gedeelte en niet koud op de vloer, er hoort rubber of iets tussen glas en tegel anders zegt het glas wellicht ooit boem.

Maarrrrrrr.............

Wat mij de betere oplossing lijkt is om de wand links een extra laag tegels te plakken zodat je 10 tot 15 mm extra ruimte krijgt om dat scherm fatsoenlijk op die rand te krijgen.

Maar dan moet dit wel mogelijk zijn. Vaak is het mogelijk maar in hele specifieke gevallen niet, denk aan inbouwkranen met een bepaalde inbouwdiepte. Dan zou je die weer moeten aanpassen.

Maar als het gewoon een simpele wand is met bijvoorbeeld een stopcontant dan kun je langere schroeven gebruiken en is verder niks aan de hand.

Een andere optie is een matzwart profiel ergens aan 1 wand te bevestigen zodat je ook weer ruimte wint. En tegen dat profiel komt dan weer de lijst van je glasplaat/ cabine.

Je kan ook een andere cabine bestellen die binnen de marges valt van de maatvoering van de douchehoek.

En zo weet ik nog tal van andere oplossingen maar ik weet niet of er interesse is :P

Ik ratel wel door als het aan mij ligt hahaha.
 
Geen probleem.

En wellicht dat u wat anders meet dan dan de aannemer omdat niet elk meetlint hetzelfde is.

Ik heb laatst een goedkope rolmaat van de kruidenier vergeleken met een professionele rolmaat en er zat een behoorlijk verschil is. Dat ging over aantal meter onderhand over centimeters verschil... Het waren geen millimeters meer...

Ook daarom is het zaak om zelf alles te na te meten met de rolmaat die je zelf gewend bent.

Loopt het water wel goed weg want het afschot lijkt veel te weinig?

Mocht het water niet goed weglopen dan wordt het toch een trekkertje kopen en elke keer na het douchen alles droogtrekken.
 