Mag je in een inbouwdoos verbindingen door lassen? Bijvoorbeeld als je twee WCD's een eindje uit elkaar hebt met een pijp er tussen.

Of moet je in zo'n geval beide inbouwdozen direct met de centraaldoos (of een lasdoos) verbinden?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Voor zover mij bekend, zijn die inbouwdozen daar juist (ook) voor bedoeld. Enige maar is dat er voldoende ruimte moet zijn voor én de lasklemmen én de achterkant van schakelaars of wandcontactdozen.

Neem dus altijd een zo diep mogelijke inbouwdoos voor dat doel, je komt al snel ruimte te kort!

Eric, dat kun jij vast wel zeggen: ik doe het nooit, maar mág je igv twee of drie stopcontacten in evenveel inbouwdozen naast elkaar ze verbinden van (aansluitklem)klem naar (aansluitklem)klem, of alleen via een lasklem/dop met aparte draad?

(Eric is onze elektra-specialist, wacht ook even op zijn antwoord!)
 

Eric

  • #3
Doorlassen met doppen mag in een U50 lasdoos, dat is een doos van 50mm diep.
In dozen van 40mm diep, de U40 dus mag je alleen doorlassen op de klemmen van het schakelmateriaal zelf.
Het aantal schakelaars of stopcontacten die je hier weer op door mag lassen is weer conform onze NEN 1010.
Maar daar wordt hier niet om gevraagd.

Groeten,
Eric
 

Tukker

  • #4
Ja, dat mag, maar er gelden nog een paar regels.

Een schakeling hoort logisch te zijn (doorlussen is dus goed), en je moet altijd bij de inbouwdoos kunnen waar je in doorlust.