Doorbraak keuken/woonkamer en staalprofiel

Kem

  • #1
Voor een opening tussen woonkamer en keuken is de wens over een lengte van 2800mm vrije overspanning een dragende muur te verwijderen, een muur waar de houten draagbalken van De eerste verdieping overheen lopen. Breedte van de woning 5,5 mtr.(ook lengte van de houten balken), Doorbraak is op ca. 1/3 van die breedte. Veel voorkomende aktie bij verbouwingen in doorsnee jaren 60 woningen.

Is er iemand die gevoel heeft voor welke profielligger deze overspanning kan opvangen. HeA120/140/160? Of al HEB 140?
1 zijde van de ligger heeft 10cm oplegging in binnenmuur, andere zijde ook of mogelijk meer dan 10cm.
Belasting eerste verdieping is gedeeltelijk slaapkamers/badkamer en wandje.
(De te verwachten antwoorden en adviezen ...een constructuur raadplegen zijn niet nodig)...
 

Franc1234

  • #2
Kan een IPE zijn. Dan blijf je dicht bij de dikte van je scheidingswand; 100mm, en die zijn in verhouding wel wat hoger dan de hea. Gaat vrij vaak in combinatie met een verlaagd plafond in de keuken.

overigens zelf ooit eens 2 hoeklijnen met de rug (gekoppeld) tegen elkaar tussen de balklaag aangebracht. Dat is voor een DHZ-er wel weer next level, maar dan heb je wel een vlak plafond
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Gaat het over dezelfde doorbraak als hier?
Dan krijg je hetzelfde antwoord als Peter je destijds gaf.
 

Kem

  • #4
Dank François, maar dikte of hoogte is geen probleem o.i.d. ik overweeg zelfs om het in zicht te laten en mooi industrieel te laten zijn..links en rechts tegen de bovenste flens van het profiel gewoon gipsplafond/stucplafond te hebben.

Ik wil graag voor de kosten weten welke profielkeuze t.b.v. deze overspanning van 2800mm te verwachten is/voldoet....

(Nog een foto met wat beeld erbij, links het te verwijderenden wandje, met haaks erover de doorlopende balken.....)

IMG-20201229-WA0002.jpeg
 

Kem

  • #5
Hoi Rola, nee dat betrof iets heel anders. Dat was alles betonnen vloeren en was.nog onduidelijk of de eronderstaande muur dragend was......
 

Franc1234

  • #6
Kem,

dat zal je dan toch moeten berekenen. Is niet echt een vuistregel voor. Is al een tijdje geleden dat ik deze berekeningen met constructieleer heb gemaakt. Was niet heel moeilijk. Kun je vast op internet achterhalen om je bint te berekenen
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Kem

  • #7
Helaas nog niet gevonden, vandaar de vraag maar nog niet gevonden.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #8
Schakel een constructeur in.
 

Kem

  • #9
Goeie tip walker
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #10
Dat is uiteraard serieus bedoeld:

Naast de sterkte berekening zullen ook de opleggingen berekend moeten worden, en uiteraard de doorbuiging in eindtoestand.

Daarnaast is voor een constructieve wijziging aan de hoofddraagconstructie een omgevingsvergunning nodig, met daarbij deze berekening welke gemaakt is door een erkend constructeur.
 
  • Like
Waarderingen: D-e-n, Boertje125 en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Daar sluit ik me volledig bij aan @Walker . Maar dat is niet wat deze vraagsteller wil horen :wink:
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #12
@ Walker Iedereen mag zichzelf constructeur noemen het is geen beschermd beroep.
en erkende constructeurs bestaan helaas niet als is de branche daar wel mee bezig.
maar dat ter zijde


Sommige mensen zijn eigenwijs
dat is hun goed recht maar stop er dan gewoon een balk in of zoek zelf uit hoe je die moet dimensioneren

ps. je moet niet alleen omhoog kijken maar ook omlaag.
de fundering is niet vanzelfsprekend sterk genoeg om een paal die toevallig onder die doorbraak zit te blijven benutten.
 
  • Like
Waarderingen: D-e-n en Vonken_trekker

Kem

  • #13
klopt, dat is niet wat de vraag is, ook aangegeven dat die goed bedoelde antwoorden , retorisch.... ook niet gemeld hoeven te worden.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Ja het is altijd vervelend als je een vraag stelt en je krijgt dan niet precies het antwoord dat je eigenlijk wilt horen. Ik vind dat ook altijd maar irritant :mrgreen:
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #15
Ach eigenwijs is ook wijs. :mrgreen:
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #16
Dit topic gaat op slot. Jammer dat je de meermaals gegeven adviezen in de wind slaat. Wij gaan hier serieus met het vak om, we faciliteren geen prutswerk. Een doorbraak moet berekend worden. Dit kan nooit met vuistregels. De constructeur beoordeeld bijvoorbeeld ook de opleggingen, de krachtsafdracht naar de fundering en de tijdelijke onderstempeling.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu