[dimmer] Wisselschakelaar + Dimmer -> Dimmer + Schakelaar

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hi allen,

Vraagje over de volgende situatie bij mij thuis:

Lamp A wordt bediend door wisselschakelaar 1 + wisselschakelaar 2.
Lamp B wordt bediend door dimmer 1.

Ik wil lamp A bedienen door wisselschakelaar 1 + dimmer 1 (dimmer 1 is een R type dimmer met druk- en draai werking)
Lamp B gaat weg en komt een blindplaat op.

2 vragen:

1. Is de combinatie wisselschakelaar 1 + dimmer 1 eigenlijk wel mogelijk? Of is daar een speciale dimmer voor nodig?
2. De hamvraag: welke draad moet ik waar naartoe verleggen?

situatieschets.png
 
Samengevat: je wilt de dimmer monteren in plaats van wisselschakelaar 2?

Dat kan, de dimmer heeft een wisselcontact. De 2 zwarte draden die op de foto aan de bovenkant van wisselschakelaar 2 zijn aangesloten sluit je aan op de "L" contacten van de dimmer, de zwarte draad die aan de onderkant is aangesloten op de uitgang van de dimmer.
 
Samengevat: je wilt de dimmer monteren in plaats van wisselschakelaar 2?

Dat kan, de dimmer heeft een wisselcontact. De 2 zwarte draden die op de foto aan de bovenkant van wisselschakelaar 2 zijn aangesloten sluit je aan op de "L" contacten van de dimmer, de zwarte draad die aan de onderkant is aangesloten op de uitgang van de dimmer.

Bedankt! Dit werkte precies zoals jij zei.
 