Beste mede forum leden,

Ik heb in de gang een hotelschakeling met 1 dimmer en 1 dus 1 schakelaar. Als ik het licht heb gedimd en nadat deze heeft uitgestaan weer aan doe met bijv. de schakelaar dan gaat de licht aan in de laatste gedimde stand. Is dat normaal? Dit gebeurt overigens als ik het licht aan doe met de dimmer zelf.

MAW is het normaal dat de dimmer leidend is mbt de stand waarop deze staat voor het uit doen.


Bedankt!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Ja dat is normaal.

Met elektronische dimmers zou je misschien een ander gedrag kunnen instellen (altijd aan in een bepaalde stand) maar de meeste elektronische dimmers werken dan weer niet zomaar in een wisselschakeling.

Als dit storend is zou je een dimmer met neventoestel kunnen toepassen, dan kun je op 2 plaatsen het lichtniveau regelen. Mogelijk moet je hiervoor wel bedrading aanpassen.
 