Dikte CV leiding voor transport 45 KW vermogen

MartijnJS

  • #1
In een grote ruimte wil ik ongeveer 45 kW aan indirect gestookte heaters aansluiten. De CV ketel heeft een vermogen van 45 KW. Wat voor dikte van CV-leiding moet ik gebruiken? Ik las - op één enkele site - dat 35 mm belast kan worden tot 35 kW. Moet ik dan met 42 mm gaan werken? Of lukt 35 of zelfs 28 mm in de praktijk ook?

Maakt de lengte van CV-ketel tot aan heaters nog wat uit. Ik kan kiezen voor 2 ontwerpen, één met ongeveer 15 meter aan afstand tussen cv ketel en heaters en één met 30 - 40 meter afstand. Voor het eerste ontwerp zou ik echter moeten laten diamantboren.

Bedankt!
 

Miciel

  • #2
Die 15 meter trekt zo,n pomp makkelijk
die andere is lastig. het is het dubbele
om hoeveel heaters gaat het ?
als je problemen krijgt dan moet je een open wisselaar plaatsen
en een grotere pomp achter die wisselaar.
op die manier kan je veel verder komen.
denk ook aan materiaal kosten en isolatie.
ik heb me schoolboeken even opgezocht
een ketel van 45 kw heeft een aansluiting van 1/1/4 duims
de binnenkant is 32 mm.
neem 35 mm cv buis min (1,5x2 is 3) buitenmeter min 2 keer wantdikte
en dan is de binnenkant ook weer 32 mm.
dus pak 35. en zeker voor 45 kw is dit voldoende
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Daarvoor zul je toch een leidingberekening moeten maken.
Je maximale drukverlies is 2,5 mbar.
De diameter hangt helemaal van de lengte af.

Kijk even op installbasis.nl, daar staat een handige rekentool.
 