Design radiator in badkamer

Status
Niet open voor verdere reacties.
WIj hebben een nieuwe design radiator voor in de badkamer (zo eentje waar je je handdoeken op kan hangen, met allemaal horizontale stangen).
De aan en afvoer van het water zit aan de bovenkant, zo werd het ons in de winkel verteld. Onze klusjesman zegt dat je zo'n verwarming prima andersom kan hangen, dus met de aan- en afvoer van het water aan de onderzijde. Klopt dat???

Inmiddels is de verwarming gemonteerd en blijft de bovenkant van de verwarming koud. Ligt dat aan de montage?? of kan dat aan de ketel liggen? Onze ketel is bijna 20 jaar oud....
 
Zit er een stijgbuis in ?

In dit soort radiators, met de aan- en afvoer aan dezelfde kant, moet je het water dwingen de hele radiator door te stromen voor het de radiator weer verlaat.

Dit doe je door op de aansluiting een buis in de radiator te schroeven.

Vraag eerst eens even na of dit gebeurd is.
Aan de ketel zal het niet liggen, warm water is warm water. :wink:
 
Aan en afvoer aan de ondezijde verlangt doorgaans geen stijgbuis.

Begin eerst eens met ontluchten (aan de bovenzijde)
 
Vergt wel een stijgbuis, in de aanvoer. Die dwingt het aanvoerwater omhoog, via de verdeler bovenin en dan via de "ribben" naar beneden.
 
Hoeft geen stromingspijp in als die onderaan gesloten is.


Er zit alleen nog lucht in,of voetventiel staat niet helemaal open indien die geplaatst is.
 
Ik zou er wel een stromingsbuis in zetten aan de aanvoerkant, wanneer de pomp veel capaciteit heeft komt het vaak voor dat het warme water zo weer de retour in gaat.
 
Nou normaal plaatsen wij ook geen stijgbuis, als een disign radiator van onderen word aangesloten.
Of het moet door de fabrikant zijn voorgeschreven, bij een bepaald type radiator.

Zit er nu aan de bovenkant van de radiator wel een ontluchtings nippel?
 
H@ns schreef:
Heel simpel:
Aansluiting aanvoer boven - afvoer boven: stromingsbuis op afvoer
Aansluiting aanvoer onder - afvoer boven: stromingsbuis op afvoer
Aansluiting aanvoer boven - afvoer onder: geen stromingsbuis
Aansluiting aanvoer onder - afvoer onder: geen stromingsbuis nodig maar kan geen kwaad om het wel te doen.

Toch niet zo heeel simpel blijkt wel :oops: Zie verbetering, vetgedrukt
 
Ik zie dat geval 1 en 4 elkaar spiegelbeeld zijn. Is het dan niet logisch dat de pijp ook (gespiegeld) aanwezig moet zijn?
 
Dit voorlaatste maakt het allerminst simpel. :?

Ik zie gelijkenissen met de stellingen maar verschillen in de aanvoer en afvoerzijde.

In het geval van de ts geen stromingsbuis benodigd.
Zoals Utreg aangaf warm water stijgt. Door deze stroming zal de aanvoer van warm water stijgen en doordat het onderweg afkoelt (door afgifte van warmte) zal het gaan zakken.
Doordat er continu aanvoer is tijdens verwarmen is het afgekoelde water gedwongen de horizontale buisen te passeren en wordt geholpen door het aanzuigen van de retour.

Lang verhaal om uit te leggen maar simpel om het uit te voeren zoals gezegt. Elke cv monteur doet het zo (althans na dit lezen zalhet mij niet verwonderen dat.. :?) .

Mocht je twijfelen lees dan dit eens. pdf niet meer online
Blz 14. Als iemand dit in twijfel wil trekken dat mag maar om nu elke topic met designradiatoren exact dezelfde discussie aan te gaan lijkt mij niet de weg.

Ps. En houd rekening met speciaaltjes uitgevoerd met standaard stromingsbuis.
Zie tech_doc_2007.pdf deze blz. 40 (helaas offline)
 
Ik zal nog eens een keer wat in de groep gooien.... :-|

Het leek me mogelijk dat de doorstroming niet optimaal was doordat er geen stromingsbuis was gemonteerd.
Maar dat kan natuurlijk ook omdat een en ander niet goed is ontlucht, lees ik uit de antwoorden.

Zullen we even wachten op de TS ? :wink:
 
Zelfde probleem heb ik gehad met 2 radiatoren, stromingsbuizen zelf gemaakt en geplaatst in beide radiatoren op verschillende manieren (1 keer in aanvoer, 1 keer in afvoer) wat blijkt; het maakt geen "kloten"uit, wel de stromingsbuis opzich natuurlijk, maar niet hoe je hem plaatst, blijkt!!! allebeide radiatoren (design) van boven gevoed.
 
Oh ja, heb natuurlijk ontlucht en gevuld in de aanvoer zowel als de afvoer, en na alles nog een keer ontlucht te hebben, was de stroming goed, vraag niet hoe en waarom maar naar veel geprobeerd te hebben, werkt het!!
 