DC door grondkabel

Koenvw

  • #1
Hallo allemaal,

Ik ben momenteel aan het uitzoeken of zonnepanelen een optie zijn bij mij thuis. De enige optie zou zijn ze leggen op een schuurdak, ongeveer 15 meter van mijn huis vandaan.

Bij dat schuurtje is geen mogelijkheid de omvormer direct daar te plaatsen, dus er zou een DC kabel van het schuurdak naar mijn woning moeten komen.

Het liefst doe ik dit met een grondkabel. Ik ben van plan om 6 panelen neer te leggen met een vermogen van 320watt per paneel, 1920 watt totaal dus.

Kan ik de gelijkstroom door een standaard 2 aderige YMvK-as grondkabel laten lopen? Ik dacht zelf aan 2 aderig 4mm, met de mantel als aarde.

Alvast bedankt voor de reactie! Gr, Koen
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als DC mag, heb je volgens mij ook wel aan 2,5mm2 (tot 16A) genoeg.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Wel de isolatiewaarde in de gaten houden, een solarstreng kan tot 750v dat is 2x standaard netspanning.
Vervolgens moet je nog beide koppelen.

Maar, de meeste omvormers zijn geschikt voor buiten is nog beter voor de koeling ook en je kan een grondkabel leggen dus ook de hele boel plaatsen bij de opwekking.
 

Koenvw

  • #4
Als ik het goed begrijp zijn geven de panelen 40 volt per stuk, dus 6x40 = 240 volt. Dat zou dan toch prima moeten kunnen?
 

KlusserHein

  • #5
Kan je geen mantelpijp aanbrengen voor de zonnepaneelkabel?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Koenvw schreef:
Als ik het goed begrijp zijn geven de panelen 40 volt per stuk, dus 6x40 = 240 volt. Dat zou dan toch prima moeten kunnen?
is dat de open klemspanning?of zijn maximum power point.
 

Koenvw

  • #7
In de datasheet staat open circuit voltage 40 volt, en voltage at p max 33 volt.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #8
Mij is altijd verteld dat de omvormer zo dicht mogelijk bij de panelen moet zitten.
Hoe verder de omvormer weg zit hoe meer verlies er in de bekabeling op zal treden.
Dat is de reden dat als je 12V halogeen lampjes gebruikt de bekabeling ook veel dikker moet zijn dan dezelfde lampjes op 230V.
 

R0cc0

  • #9
Dat de kabel dikker moet zijn heeft niet met de lengte te maken, maar met het amperage.

120 watt aan lampen op 12v is 10 Ampere; 120 watt op 230v is ongeveer 0,5 A. Dat scheelt dus nogal.

Of er nou DC of AC door de leiding gaat maakt niet zoveel verschil met dit soort vermogens.
Over het algemeen wordt gekozen voor een lange DC leiding omdat de verliezen kleiner zijn.
(zoek b.v. eens naar NorNed kabel op wikipedia)
 