Dakbelasting dakkapel

xray79

  • #1
Beste,
wij hebben in 2017 en constructie laten maken voor de plaatsing een dakkapel aan de voor en achterzijde van ons huis. Nu wil ik hier zonnepanelen op plaatsen (max. 8) dus gok op 8*50 kilo panelen plus ballast dus 200 kilo permante belasting op het dak van
De zonnepaneel plaatsers doen er redelijk laconiek over omdat als je erop kan lopen zonder doorzakken het wel goed zal gaan.....

Nu is alles via een aannnemer en constructeur berekend volgens de NEN normen 1990-1999 belastingtypes CC1/RC1.

Kozijnen zijn dragend en er ligt een stalen balk over de hele breedte ongeveer 6 meter waar de houten balken in liggen die zijn ongeveer 3 meter in lengte .
Zie de afbeelding van de constructie. Ik heb de berekening erbij gedaan maar kom niet verder dan dat er sowieso 0.56 kN/M2 sneeuw op kan maar dat is volgens de normering.
stalen balk is HE 180 B. 4 slapers van 96*221 balklaag 59*159 gordingen 59*171

1634903940289.png
1634904011868.png

1634904800911.png


Ik kom er geen wijs uit of dit stevig genoeg zal zijn en heb geen zin in scheuren of erger op zolder. Is dit erg lastig opnieuw te berekenen of in te schatten?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Dan lees je het voorschrift niet goed.
100 kg/m2 over 10 m2
Of een puntlast van 200 kg.
 
  • Like
Waarderingen: xray79

xray79

  • #3
@Rola zo had ik die idd niet gelezen ik uit de berekeningen van de constructeur dat niet terug vinden.

Maar met deze NEN voorschriften dan kan ik en eigelijk iedereen ervan uitgaan dat een stel zonnepanelen geen probleem zou mogen zijn op dit soort constructies met deze voorschriften? Of denk ik nu te makkelijk? Wil het namelijk wel veilig houden....
Immers wegen die panelen geen 100 kg/m2 en als er al puntlast is zal dat geen 200 kg per punt zijn.

Waar of hoe zou dat benoemd zijn in mijn berekening?
Staat dat hier tussen?
1635159647182.png

De architect zegt dat een berekening die dus al gemaakt is nog zo'n 400 euro zal kosten. Dan gaat de terugverdientijd van de panelen wel erg lang worden.....
 
Laatst bewerkt:

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Het was wel netjes geweest als je de bedrijfsnaam eraf geknipt had.

Dak is berekend op 1,00 kN/m2 = 100 kg/m2 zie veranderlijke belastingen.
Dat is bedoeld voor onderhoud e.d. Je dakdekker of de zonnepaneel monteur met zijn gereedschap moet ook veilig op het dak kunnen werken.
Bij de permanente belasting zijn geen zonnepanelen mee genomen.
 
  • Like
Waarderingen: xray79

xray79

  • #5
@Rola eraf gehaald scherp van je ik bel ze wel even. Vind het maar een lastige beslissing....
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #6
Als je mijn kant was hing het er vanaf of er iets op papier moest komen
of dat je genoegen nam met ja of nee.

Mijn ja kan je zo krijgen de uc op sterkte is max. 0,58
en bovendien is er gerekend met factoren voor een nieuwe eengezinswoning waar ook het verbouwen van een bestaande woning aangehouden had mogen worden
 
  • Like
Waarderingen: xray79

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu