Dak(terras) constructie met OSB 2x18 of 1x25

Stavba

  • #1
Hallo,

Ik ben bezig net een uitbouw (~ 8 m x 3,2 m), de balken (200x120) liggen ~ 60 cm uit elkaar.

Bedoeling is dat er EPDM (1.5mm) op komt, met daarop tegeldrager. Dakisolatie zal tussen de balken worden geplaats.

Ik heb 2 vragen:

1. TAV het afschot. Ik denk aan ~ 10 mm/meter. Dat betekend dat de rechterzijde ~ 30mm omhoog komt. Nu liggen de "constructie" balken niet op afschot (en wordt ook erg lastig). Vraag is wat is nu de beste manier op afschot te realiseren? Ik heb een simple schets van de situatie gemaakt. Ik zat te denken aan support balen 150x30 tegen de dragen de balken aan te schroeven. Maar ik vermoed dat er een beter manier is :oops:

2. Wat is beter. 2x18 mm of 1x25 OSB? 2x18 mm zal vast beter zijn, maar is dat echt nodig ? (zit een beetje met de totale opbouw hoogte ivm het afschot).

Alvast bedankt voor het meedenken!

Dakafschot.png
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
2x 18 mm is gelijkwaardig aan 1x 25 mm.
Afschot middels uitvullen op de balklaag is beter dan stroken langs de balklaag. Dus stroken van verschillende dikte.
Een warmdak heeft de voorkeur boven isoleren tussen de balklaag.
 
  • Like
Waarderingen: Stavba

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Al naar afschot isolatie gekeken. Je krijgt gelijk een warmdak en het afschot aanbrengen met de planken is ook niet nodig.
 

Stavba

  • #4
Dank voor de reacties.

Jazeker, de rest is allemaal warm dak.

Punt is, dat de uitbouw later kwam. In eerste instantie was er wel een dakterras geplanned maar daaronder was het dus open (overdekt terras). Probleem is bij een warm dak dat de aansluiting van de deuren naar het dakterras niet meer klopt. Er is erg weinig ruimte. Vandaar dat we dit deel maar "koud" maken.

@Rola
Bedoel je dit (zie tekening) met uitvullen? Dat verschil (op de balk) tussen links en rechts is slecht een paar mm. Moet dat echt nog een hoek worden gezaagd? Of is de dikte (per balk) dan voldoende?

Dakafschot 2.png
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Dat mogen gewoon rechthoekige stroken zijn. Als je de balklaag op afschot ligt, schaaf je ze ook niet uit de haak.
 
  • Like
Waarderingen: Stavba