Daalderop probleem

Status
Niet open voor verdere reacties.
Is het normaal dat bij mijn Daalderop combifort 32/80 warme lucht uit de condenswaterafvoer komt( deze zit helemaal links onder)
 
Als het sifon droog staat wel maar het hoort niet. Als de ketel lang niet gebruikt is kan het zijn dat het sifon droog staat. Bij gebruik vult dat zich aan. Na onderhoud dien je het sifon te vullen met water.
 
Nee, normaal zit daar een sifon die de warme rookgassen tegenhoud, als daar nu warmelucht uitkomt is de sifon leeg en krijg je rookgas in de ruimte, dat kan een gevaarlijke situatie opleveren.
 
Normaal zit er idd een syfon met een rubbere schuifsok....heel soms
vergeten ze die te plaatsen bij installatie, dit omdat de meeste merken de
syfon in de ketel hebben zitten.
Dus zoals genoemd of de syfon leeg....of helemaal geen syfon, in beide
gevallen direct actie ondernemen :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.