Daalderop cube

Jorini

  • #1
CV uitgevallen. melding druk te laag.
Simpel dacht ik: dus water bijgevuld. waterdruk is nu 2 bar.
Maar nog steeds geen cv. Wel warm water.
Stekker eruit en ook reset help niet.
Bij weer opstarten (stekker erin)
Melding antipendel daarna Pompen LT zone.
Zie geen foutcodes, maar nog geen CV.
Hoor wel de pomp lopen maar niet de brander.
Morgen maar verder kijken.
En ja ik heb het gelezen.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #2
    En wat is dan de vraag?
     
    • Like
    Waarderingen: martinr

    Jorini

    • #3
    Ja ik had het gelezen. Je mag niet meer aan je CV klussen.
    De vraag was waarom de cv het niet doet maar het warmwater wel.
    Maar het is opgelost. Druksensor doet maar wat. om de haverklap veel te lage waarde .
    Druksensor is vervangen probleem is opgelost.
     