CV wordt te warm

Merk: AGPO
type: Econforte 26HG

Bij mijn vader zit er een cv van dit merk in, het probleem is dat de cv temperatuur tot ver in de 90°C komt en daarna in een error schiet. Uit de automatische ontluchter komt dan ook stoom, lijkt me niet echt goed.

Er zit wel een potmeter op om de temperatuur in te stellen maar heeft geen effect.


Waarschijnlijk nog een tweede probleem, op de cv zit ook nog een zonneboiler.
Aan deze boiler zit ook een pomp maar deze draait niet. Electronica is van 'zonne energie Nederland'. Vanuit deze elektronica gaan 4 draden naar de pomp.
Lijkt mij dat deze toch altijd moet draaien, ook al is het op de laagste stand?

Enig idee waar ik het eerst moet zoeken of maar snel de specialist bellen?
 
Ketel uitschakelen!

Vermoedelijk is er een pomp defect i.c.m. een defecte thermostaat in het toestel krijg je een kokende ketel en kans op een stoom explosie.

Controleer de pomp van het toestel, of bel een installateur die dat voor je doet.
 
Status