Cv Wolf wordt niet heet genoeg

Yvette

  • #1
Sinds afgelopen weekend werkt mijn cv-installatie niet meer 100%. In eerste instantie, dacht ik, dat dit kwam, omdat de batterijen in mijn thermostaat leeg waren, maar volgens mij heeft het vervangen van de batterijen er toch niets mee te maken.

Dit is het probleem:

Als ik de thermostaat op 22 graden zet, blijft de cv aanslaan, maar de thermostaat blijft 18 à 19 graden aangeven. Alle kachels in mijn woning staan open en worden gewoon heet. Ik heb - als leek - mijn cv installatie (Wolf) bekeken en de temperatuur is gemiddeld zo'n 60 graden. Verder staat de druk op 1 bar.

Heeft iemand enig idee?

Alvast hartelijk dank voor eventuele reacties... :wink:
 

Ketelman

  • #2
Je schrijft dat de thermostaat 18 a 19 graden blijft aangeven maar is het ook zo warm? Of is het warmer en geeft de thermostaat verkeerd aan?
Probeer eens een type te achterhalen van je ketel, Wolf heeft meerdere types.
 

Yvette

  • #3
Beste Ketelman,

Helaas kan ik het type e.d. van mijn ketel niet achterhalen. Verder heb ik ook geen handleiding. :cry: Via via heb ik vernomen, dat de ketels van Wolf niet je van het zijn... tja...

Ik heb vanmorgen naar mijn verwarmingsmonteur gebeld en volgens hem zou de druk op 1,8 bar moeten staan i.p.v. 1 bar. Dit zou moeten betekenen, dat na het vullen e.e.a. weer optimaal zou moeten werken.

Ik heb voor maandag a.s. een afspraak en hoop, dat de ketel het dit weekend nog kan volhouden... :!:
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Kan ook zijn dat je ketel thermostaat (als die er op zit ?) te laag staat,
je zou er even naar kunnen kijken.

Vaak 'n draaiknop waarbij staat 40-50-60-70-80 enz.

En anders even wachten tot maandag. Succes
 

Yvette

  • #5
Bedankt voor de ketel-thermostaat-tip, maar deze staat al op het maximale, namelijk 90 graden :wink:
 

Ketelman

  • #6
De druk is inderdaad aande lage kant maar of dat ook de reden van je storing is geloof ik niet.
De installateur heeft wel gelijk dat het 1,8 bar zou moeten zijn.
Bijvullen kan geen kwaad in dit geval.

Is het een ketel met warm water? Het is mogelijk, dat als er een warmwater kraan blijft druppen in huis, dat de warmwater voorziening van de ketel daar op reageert en steeds naar warmwater omschakelt om dat op te warmen.
De cv moet dan wachten en zal niet warm worden.

Er zijn 2 dingen die je kan proberen: controleer of er ergens een kraan drupt in huis en als je zeker wil zijn dat alle kranen niet meer druppen sluit je de hoofdkraan (bij de watermeter) en kijk je of de cv dan wel warmer wordt.

Het is erg lastig om zonder toestel type conclusies te trekken over wat er aan de hand kan zijn.
Zo is het mogelijk dat bovenstaand verhaal van mij niet van toepassing is omdat er mogelijk geen warmwater op het toestel zit.
 

Yvette

  • #7
Vandaag is de monteur geweest. :lol:

De cv moest inderdaad worden bijgevuld.

De reden waarom de thermostaat bleef aanslaan, kwam omdat, de warm-water-knop en de verwarmingsknop op het cv-toestel beide op 90 graden stonden ingesteld.

De monteur vertelde, dat de warm-water-voorziening voorrang heeft op de cv en dat dit de reden moet zijn waarom de cv-installatie blijft aanslaan.

Inmiddels is de warm-water-knop naar 65 graden gezet en (lijkt) het probleem opgelost!

Allen dank voor de reacties!!! :D
 

Ketelman

  • #8
Dankje voor de terugmelding, aan dit soort info hebben wij ook wat aan.
 