Wolf topcom HRT GB-EK-20

Sprinter

  • #1
Hallo,

Ik heb een Wolf topcom HRT GB-EK-20.
En sinds ik er een nieuwe 3-weg-omschakelventiel in heb geplaatst knippert de storingscode 32 en deze staat niet in de handleiding.

Ook de ventilator draait niet als ik de ketel aanschakel.

Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
 

Sil

  • #2
Ik heb zelf slechts 3 keer aan een VR versie van dit model gesleuteld en alle drie de keren betrof het de print. (model zonder storingscode)

Normaal gesproken moet je er van uitgaan dat je de storing zelf veroorzaakt hebt omdat het gebeurd is na het plaatsen van de driewegklep.

Ik ga in zo'n geval altijd nog een keer m'n stappen na en kijk of er iets is wat ik over het hoofd gezien hebt.
Bijv: Polariteit aansluiting Driewegklep (meestal niet aan de orde).
        Vocht in printkast gekomen tijden sleutelen waterzijdig.

Als het toestel wel gedraaid heeft na reparatie wordt het een ander verhaal ik ga er dus vannuit dat het gelijk niet meer functioneerde.

Wat was trouwens de reden dat de driewegklep vervangen moest worden?

Helaas komt het ook wel voor dat je alles goed gedaan hebt en er toch een probleem ontstaan is gewoonweg door de spanningswegval van de print.
 