Cv unit blijft warm, blijft open staan.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Wij hebben een ouderwetse cv in huis. Ik bedoel dus de cv units die in de respectievelijke kamers staan, waar het water door loopt om de kamers te verwarmen.
Dikke buizen en gietijzeren units.
Bij een ervan blijft het water doorlopen, ook als ik de knop dicht draai.
Wat is de manier om dat te verhelpen?
Kan ik zoiets zelf, of moet de knop eraf en de monteur erbij om de leidingen leeg te maken en nieuwe knop erop etc?
 
Voila!

43692_verwarmings_element_2.jpg
 
Witte kop er af halen.
Draaien aan de zilveren ring.
Daaronder zit een klein pennetje. Dat zit vast.

Met beleid los maken.
NIET er aan trekken.

Met hamertje er aan de zijkant op slaan totdat het los komt.

Meestal wat rotzooi.

Bytes the way.
Knop zit verleerd gonteerd.
 
Oh, wat goed!

Ik moet dus met een hamertje op de zijkant van het pennetje tikken?

En dat laatste snapte ik niet helemaal.

De knop zit verleerd g(em)onteerd. Wat betekend dat?
 
Ik heb het al opgelost.

Het bleek dat de knop helemaal niet vast zat op het geheel.
Het is een VW element in de salon van onze bed and breakfast, dus zal een van de gasten waarschijnlijk aan de zilveren ring hebben gedraaid en is ie zo los komen te zitten.

hoe dan ook. Hij doet het weer.

zeer bedankt voor het advies! :prima:
 
Nee, in voorkomende gevallen niet op de zijkant van het pennetje tikken maar op de zijkant van de behuizing waar hij in zit (het kraangedeelte dus).

ipv verleerd moet je verkeerd lezen (te dikke vingers op een klein schermpje vermoed ik :wink: )
 
De knop zit idd verkeerd. ja dikke vingers, of auto correct van mijn telefoon die weer eens roet in het eten heeft gestrooid.

het betreft een thermostaatknop.
als de ruimte op temp is dan sluit hij de cv weer af van het leverende gedeelte.
als de temp daalt opent hij weer en komt er weer warmte in jou radiator.
het verveldende van warmte is dat deze opstijgt.
dus de knop zal door de opstijgende warmte heel snel denken dat alles warm is.
daarom hoor hij eigenlijk HORIZONTAAL te zitten ipv verticaal zoals nu het geval is.
de enige oplossing (voor het geval dat het niet goed werkt) is het vervangen van deze kraan door een haaks model.

edit.

maar dan moet je OF bevriezing uitvoeren of het water uit het systeem halen.
 