Sinds kort heb ik een storing aan mijn CV betreffende "Vaillant Thermocompact VCW NL 244 XE" met Fabr.No.96 28433212.

De ontsteking blijft hangen na ontbranding. Dit betekend een continu geklik(vonken) van de ontsteking, ook wanneer de CV reeds is ontstoken.

Graag uw commentaar.

Bij voorbaat dank,
Robbert van der Veen
 
Hoi Robert01,

Het kan ook zijn dat de gasvlam te laag brand, wat in uw vraag niet duidelijk is, blijft het toestel branden of gaat het in storing.
Ronde rode lampje aan en zwarte knop eruit gesprongen?

Als het toestel in storing gaat kan ook de ionistaie pen (rechterpen) defect zijn.

We horen het wel alvast sucses ermee.
 
Hoogstwaarschijnlijk is het niet de ontsteekprint.
Als de ontsteekprint stuk is, ontsteekt de ketel namelijk niet.

Wat is het dan wel??
Sterk vervuilde brander(s),
Te lage gasdruk op laaglast,
Ionisatiepen niet goed/niet goed bevestigd,
Gas "overloopplaatje" tussen de twee branders niet geplaatst of niet goed geplaatst.

Controleer (of laat controleren) het toestel op deze punten, en het probleem zal bijna zeker opgelost zijn.

suc6
 
Bedankt voor de reacties, ik zal zien wat ik kan vinden...

Ter verduidelijking:
Wanneer ik de CV aanzet(rode knop) begint hij direct te ontsteken en houd na een paar seconden op zonder tot ontbranding te komen. Na weer een paar seconden ontsteekt hij wederom en geeft een flinke steekvlam waarna hij op storing gaat(rode lampje brand, zwarte knop is eruit).

Ik druk vervolgens direct de zwarte knop weer in(uit storing) hij ontsteekt nu continu en blijft nu normaal branden. Echter blijft hij doorgaan met ontsteken terwijl het toestel al brandt.

Vaillant zei dat het waarschijnlijk de Ionisatie electrode of "iets met de elektronica", en raad mij aan contact met een installateur op te nemen. (ps. De door vaillant opgegeven installateur/monteur te Den Haag, heeft een wachttijd van ca. 1,5 week). Ik heb nl nog geen contract :(

Houdt dit in dat er onderdelen vervangen moeten worden, en zo ja welke(kosten)? Ik ben redelijk handig, wellicht kan ik het zelf?

Thx.
Robbert01

Naam van bedrijf verwijderd, doet niet terzake. Moderator.
 
Hoi Robert01,

De Ontsteekprint nr 10-0555 kost ca. € 130.00
De bewakingselectrode 09-0685 kost ca. € 15,00

Is de klacht plotseling ontstaan of was het toestel de laatste tijd al vaker op storing gegaan?

Blijft het toestel branden ondanks dat het constant vonkt, of valt deze toch in storing na z'n 10 seconden.
Als ketel constant blijft branden en ook constant vonkt zal de print vervangen moeten worden.

Na eventuele montage van deze onderdelen moet het toestel toch nog gecontroleerd cq goed afgesteld worden, waarschijnlijk heeft u daar het gereedschap niet voor in huis.

Vr Gr en alvast sucses ermee.
 
Bedankt voor de spoedige reacties.

Antwoord op de vragen van Cvolieboy:
Is de klacht plotseling ontstaan of was het toestel de laatste tijd al vaker op storing gegaan?
De klacht is plotseling ontstaan.
Blijft het toestel branden ondanks dat het constant vonkt, of valt deze toch in storing na z'n 10 seconden.
Het toestel bleef eerst wel branden en vonken maar valt nu in storing na z'n 10 seconden, en vonken doet 'ie dan ook niet meer.

Hoop dat eea duidelijk is en de storing eenvoudig te verhelpen is.
ps. waar kan ik onderdelen als een ontstekingsprint betrekken?

Bvd,
Robbert
 
Eventueel hier

Of zoek zelf even op internet of bij een installateur.

Link aangepast, commerciële links niet toegestaan, moderator.
 
Cvolieboy schreef:
Na eventuele montage van deze onderdelen moet het toestel toch nog gecontroleerd cq goed afgesteld worden, waarschijnlijk heeft u daar het gereedschap niet voor in huis.
Het lijkt mij verstandig er een installateur/servicebedrijf bij te halen, er zijn meer bedrijven die dit kunnen dan alleen het door u bedoelde bedrijf.
Zij kunnen dan ook beoordelen of de print echt defect is.
 
Onsteekprint is NIET defect.
Kan in geen enkel verhaal achterhalen hoe jullie daarbij komen.
Toestel moet een keer grondig gereinigd/afgesteld worden, desnoods ionisatiepen vervangen, en het probleem zal opgelost zijn.
Controleer, of laat controleren: pomp en automatische ontluchter.

@ Utreg: Fijne kerel ben jij met je reclame, lees even de forumregels...

suc6
 
Na een paar dagen deed de ontsteking helemaal niets meer, en moest de CV handmatig worden ontstoken.

Uiteindelijk kwam een erkend monteur welke eerst de ontstekingsprint verving, echter deze was het niet. De Vaillant ontstekings-trafo "VC-VCW110-282E 091235" bleek defect. Toch wel handig zo'n multimeter!

Bedankt voor de support, ik heb weer wat geleerd ;)