CV leiding door muur

WillyBogard

  • #1
Hallo allen,

Vandaag ben ik bezig geweest om de radiator te ontkoppelen, door het bewegen van de leiding, ontstond er vocht bij het punt waar de leiding de muur in ging.

de leiding loopt van de aanbouw naar het huis. Hij loopt vanaf de vloer van de aanbouw, schuin naar beneden de muur in zodat hij in de kruipruimte uitkomt. Foto is genomen vanuit de kruipruimte.

5F01BFF7-8286-43DD-90F3-955F24D0B9A7.jpeg


de buis was goed verroest en kon door lichtjes te trekken hem gewoon afbreken.

CCDAF55A-84D7-43A7-BA26-1E241258AE2C.jpeg


Geluk bij een ongeluk want ik wilde er een keukenblok neerzetten en goed dat ik er nu achter ben gekomen.

ik heb beide leidingen nu afgesneden en afgedopt. Ik wil twee nieuwe gaan leggen . Wat raden jullie aan? Pvc buis er omheen waar hij door de muur heen gaat?

bedankt!
 

ADDave

  • #2
Stukje pvc of mantel is inderdaad een nette oplossing. Belangrijk is om de leiding de ruimte te geven om uit te zetten anders gaat hij schuren en krijg je de situatie die je nu hebt.

Sparing boren, leiding er doorheen met een mantel en weer dichtmaken.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
En misschien toch een ander soort leiding gaan gebruiken, VPE/ALU of zo.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ben nieuwsgierig, de foto, zat dit deel aan de kant van de kruipruimte of aan de kant van de woning.
Hoe dik is die muur?
 

WillyBogard

  • #5
Simpele tekening voor de beeldvorming. De foto is gemaakt vanuit de kruipruimte in de oorspronkelijke woning (1935). De aanbouw heeft geen kruipruimte dus de cv leiding loopt schuin naar beneden vanuit de aanbouw naar de kruipruimte in de woning. De muur is zo'n 25 cm dik.

tekening leiding.png
 

WillyBogard

  • #6
Hier is een foto vanuit de aanbouwkant. Inmiddels heb ik het gat groter gemaakt en de oude leidingen verwijderd.
Voorheen waren het minimale gaten waar de leidingen precies doorheen konden. Zoals in de eerdere foto te zien is.

gat in aanbouw.jpeg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
ik zou er een kunstof leiding voor terug plaatsen mits de aanvoer niet hoger komt dan 70 graden, anders een mantelbuis voorzien waar de (stalen) cv leidingen door gevoerd kunnen worden, mocht er geen kunstof kunnen worden toegepast is koper door een mantelbuis een goed alternatief.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Het zou me niets verbazen dat de buis op de foto de retour buis is. De buis van de aanvoer zal er veel beter uitzien.
 

WillyBogard

  • #9
@Wgb, je hebt gelijk, de lekke buis was inderdaad de retourbuis. Maar de aanvoer ziet er niet heel veel beter uit uit :lol::lol::lol:



(andere helft aanvoer is de kruipruimte ingevallen vandaar niet op de foto aanwezig)

CV buizen.jpeg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu