CV-leiding door dekvloer: isoleren?

Nob

  • #1
De aanvoer en retour van de vloerverwarmingverdeler komen idealiter in de te verwarmen vloer zelf te liggen.
Mijn cv heeft een hoge temperatuur omdat er ook radiatoren aan zitten.
De vloerverwarmingverdeler begrenst hem op 29º.
Moet ik die aanvoerleiding (kunststof in mantelbuis) dan isoleren? Of kan ik hem toch beter niet in de vloer leggen maar bijv. er onder?
Opbouw vloer is zand-folie-isolatie-gevlinderdevloer.
 

Nob

  • #2
Goedemorgen, graag zou ik wat advies krijgen nav de vraag hierboven. Omdat er geen reactie is gekomen vraag ik mij af of het een stomme vraag is?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #3
Kunstof met mantel kan zo door de dekvloer mits deze voldoende dik is kunstof 25of 26 met mantel is vlot een 4 cm dikte voor nodig
 

Nob

  • #4
Dank
 