CV-Ketel vraag (Nefit Proline)

Ritch.

  • #1
Goedenavond,

Ik heb een vraag wat betreft mijn ketel,ik heb een nefit proline hrc 24.

Als ik thuiskom en ik draai de thermostaat naar 21 dan gaat hij netjes verwarmen,tegen de tijd dat de thermostaat de temp heeft bereikt gaat netjes het vlammetje uit.

Op de cv ketel gaat ook het vlam en pomp symbool uit,ik ben er alleen achter gekomen dat het radiator symbool blijft staan,deze verdwijnt alles als ik de thermostaat terug draai,mijn vraag is dus of dit gewoon zo hoort of dat er toch iets niet klopt.

Ritch.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Ja hoor dat is heel normaal, het geeft aan dat er warmtevraag is, maar minder dan de ketel kan geven. Dus blijft ie uit, tot de thermostaat vindt dat hij aan mag gaan.
 

Ritch.

  • #3
Okee,bedankt voor uw antwoord.

Het viel me idd ook al op dat de ketel 2 a 3 x in het uur weer aanslaat,heb een modulerende thermostaat en modulerende ketel dus dit zal dan ook wel goed zijn.

Van 17 naar 21 graden duurt ongeveer 3uur( alhoewel er wel al meteen warmte te voelen is) na dit proces gaat hij om de zoveel tijd aan/uit ondanks dat de temp op de thermostaat niet is gezakt, maar dit zal het moduleren wel zijn.
 