Hallo,
Ik heb een cv ketel Vaillant VHR 18-22C. In verband met een aanbouw is er een nieuwe cv installatie aangelegd. De oude ketel (de Vaillant dus) wil ik blijven gebruiken voor warmwater (douche en bad). Kan ik de CV leidingen gewoon afkoppelen of moet er een bypass gemonteerd worden?
Menco
 
Er moet een by-pass geplaatst worden, en een soort (verkort) circuit met een bepaalde inhoud.
De inhoud is te vergroten met eventueel een buffervat.(indien nodig)
Verder MOET er een expansievat, overdrukventiel en vulkraan gemonteerd zijn in het circuit.

suc6
 
Durf ik helaas zo niet te zeggen, maar 1 telefoontje naar de fabrikant doet wonderen in jouw geval ;);)