CV ketel: retourtemperatuur gelijk aan aanvoertemperatuur

Hallo allemaal,

Heb in augustus mijn eerste huis gekocht en afgelopen week kreeg ik het met de kou niet warmgestookt.
Na wat speurwerk denk ik de oorzaak gevonden te hebben: mijn ketel (AWB Thermoelegance 4) geeft in het menu aan dat de retourtemperatuur uit de leidingen gelijk is aan de aanvoertemperatuur. Als de ketel aanspringt en gaat pompen, schiet de aanvoer temperatuur omhoog, maar enkele seconden later is de retourtemperatuur al gelijk aan de aanvoertemperatuur (+- 78 graden). dit terwijl ik beneden twee of drie convectieradiatoren open heb staan.
De aanvoerleiding is nog verbonden met de uitgaande warme leiding van de spaarpomp van de mechanische ventilatie.
(de leiding die verbonden is met de rode pijl)
20241126_144934.jpg
20241126_145135.jpg

de retourleiding is verbonden met de ingaande koude leiding van de spaarpomp.
(links de leiding die naar de blauwe kant vd spaarpomp gaat, rechts de retourleiding vd verwarming, en hij gaat omhoog de ketel in).
20241126_145214.jpg


Heeft er iemand een idee hoe dit zou kunnen komen? Het lijkt er op dat de sensoren wel werken, want de leidingen zijn allebei ook ongeveer even heet.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Draait de pomp wel?
    Keerklep onder de overstort wel in de stromingsrichting gemonteerd?
     
    Die met de rode knop op foto 1.
    Draai die grote schroef eens uit de voorkant van de pomp, er komt wel water uit, en zet daar een schroevendraaier in. Dan voel je of de pomp echt draait.
     
    Voel eens welke leidingen er precies warm worden.

    Komt er warmte aan bij de convectoren?

    Zit er ergens een Bypass?
     
    Als de ketel aanslaat, wordt de temperatuur van de retoursensor 75, terwijl de uitgaande temperatuur 55 wordt. Kort daarna slaat de pomp af en zijn ze allebei 55.
    Er komt warmte bij de convectoren, maar ze worden dus niet heel snel warm
     
    zijn de leidingen onder de ketel ook even warm? als dit niet het geval is kan het aan uw 3 wegklep liggen of aan de interne bypass die te ver los staat
     
    Dank voor de antwoorden.
    De keerklep is juist gemonteerd, de klep van de pomp heb ik er af gedraaid en de pomp draait zonder problemen.
    Leidingen onder CV zijn niet even warm, hier voel je duidelijk dat de retourleiding minder warm is dan de aanvoer. Maar de ketel meet dus dat de retour temperatuur heel hoog is (hoger dan aanvoer)
    De driewegklep reageert wel op warmtevraag (hij gaat naar 0 als ik alleen de verwarming open zet en het sanitair geen warm water vraagt, en naar 90 als ik alleen warm water vraag en de verwarming uit staat..)
     
    dan kan het alsnog de 3wegklep zijn die wel sturing krijgt maar niet volledig omloopt, testen door ww kraan te openen en voelen of de cv leiding ook heet word.
    Maar ik verdenk eerder de interne bypass zoals ik in #8 ook al aan gaf.
    Zie voor de bypass nr 16 in de afbeelding



    Screenshot_20241127-103126_Drive.jpg
     
    De retourleiding is een stuk heter op het stukje boven het t stuk (onder de ketel) (rood op tekening) dan in de retourleiding onder het t stuk (vanaf de cv leidingen (oranje tekening) / vanaf de warmtepomp.(groen tekening)
    Lijkt dus wel alsof het opgewamrde water inderdaad via de retourleiding deels naar beneden gaat.
    1000038845.jpg


    Het betreft deze thermoelegance (net iets anders dan jouw installatietekening)..


    1000038846.jpg



    1000038847.jpg

    Als het inderdaad de bypass is, wat moet ik dan doen? Kan ik deze (deels) dichtdraaien? Of is er ergens een sensor kapot?

    Ik ga nu de verwarming uitzetten, wachten tot de leidingen zijn afgekoeld en dan de warm water kraan open zetten om te kijken of de driewegklep wel werkt...
     
    Als ik de ww kraan open zet verhoogt de temperatuur die de sensoren lezen vd ingaande en uitgaande CV leidingen ook (vanaf 40 naar 60).
    Betekent dit een probleem met de driewegklep?
     
    nee het gaat erom dat de leidingen onderbde ketelbwarm worden of niet, de sensoren zitten in het deel naar de wisselaar
     
    Ketel geeft nu foutmelding f20 (te hoge temperatuur).
    Dit gebeurt nadat er een warmwatervraag is en hij heel hard gaat branden (en dan zijn ww niet kwijt kan vermoed ik).
    Kan het zijn dat dit hete water via de bypass weer de ketel in stroomt?
     
    Het probleem zit naar het deel van je spaarpomp.
    Worden die leidingen ook warm, gok van ja want dat is de weg van de minste weerstand.
    Is het toevallig een inventum spaarpomp?
    Plaats eens een foto
     
    Laatst bewerkt:
    Die leidingen worden wel warm, maar heb wel het idee dat daar een temperatuur verschul zit tussen de ingaande en uitgaande leidig
    1000038998.jpg
     
    Nu herkent de ketel wel dat er een ww vraag is, maar hij past de 3wegklep niet aan, deze blijft op 0 staan (alles naar verwarming). Zelfs als ik verwarming uit zet en ww kraan vol laat stromen..
     