CV-ketel op hol?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,
Mijn CV-ketel slaat geregeld aan, zomaar, om na 20 sec weer uit te gaan.
Dit doet hij ook als de thermostaat 'op 5 graden staat', dus daar ligt het niet aan.

Waarom zou hij dat doen?

Alvast bedankt voor eventuele reacties.

Kaevan
 
Bij wat voor ketel?

Cv-ketel is wel heel algemeen.
Merk type en framenummer aub.

Volgens mij heb je een probleem met :
driewegklep
tap/boilersensor
of een lekkende warmwaterkraan.
 
Uw toestel blijft op warm water hangen, uw cv zal het nu dan ook niet doen.

Achter de grijze voorplaat zit in het midden van de ketel onderin een omschakelventiel (een plastic ding ,geel met zwrt, waaruit een aantal koperen leidinkjes lopen.)

Hierachter zit een rood microschakelaartje en een zwart hendeltje met een veertje eraan.

Druk dit zwarte hendeltje rechtsom, en alles zal weer normaal werken.
Helaas zal dit weer gebeuren wanneer u de warmwater kraan aan doet.
 
Bedankt, maar er is waarschijnlijk iets anders aan de hand.

Als ik het correct heb gelezen, is het een Vaillant CWK. Kan dat?

De ketel slaat om het half uur voor 60 seconden aan.
Ook als er niet om verwarming of heet water wordt gevraagd.
De CV en vloerverwarming werken naar mijn idee correct.
Ook is er gewoon warm water.

Wat kan er dan aan de hand zijn?
Zo loopt de gasrekening wel aardig op...

Kaevan
 
Valliant CWK ?
volgens mij klopt dat niet.
Is het geen VCW...

U kunt het type plaatje vinden onder op de ketel,voorplaat of onder op de branderkamer.
Op dit plaatje staat het bouwjaar ,tye ketel en verdere gegevens.
 
Wie bent u eigenlijk

Jethromeeusen of geen-klusser

Omdat u in een ander topic problemen heeft met uw vloerverwarming en hier schrijft dat het allemaal goed werkt :?:

Laat maar horen.
 
Verzoek aan TS om zich van 1 naam te bedienen, "Jethromeeusen" wordt de volgende keer verwijderd. Mod.
 
Mijn CV-ketel slaat geregeld aan, zomaar, om na 20 sec weer uit te gaan.


De ketel slaat om het half uur voor 60 seconden aan.

Is het nou 20 of 60 seconden?? en is het geregeld of strak elk half uur??

Correcte vraagstelling levert betere antwoorden op.

Heeft u een comfort knop (zwart tuimelschakelaartje) op de ketel zitten??
Zo ja zet deze dan even uit.... wanneer deze aan staat warmt de ketel geregeld?? het tapspiraaltje op. Dit kan mogelijk het aanslaan verklaren.
 
Bedankt Screech!

Ik heb het tuimelschakelaartje van 'warmwatercomfort' omgeswitched.
De aan/uit-aanduiding van dit schakelaartje is onleesbaar geworden, maar hopelijk is het 'probleem' nu opgelost.
De gasmeterstand heb ik onthouden, dus we zien het morgen wel...

(Ik heb trouwens niet precies gemeten met een stopwatch, maar het aanslaan is geregeld, om elk half uur ongeveer. Het blijft dan iets minder dan een minuut aan.)
 
Met het uitschakelen van de comforknop,heb je geen last meer van de vloerverwarming ,dat die de warmte uit de ketel weg trekt.
 
In de comfort stand houd de ketel zijn wisselaar op temperatuur zodat als jij water gaat tappen er direct heet water is vanuit de ketel.

Nu trekt je vloerverwarming die warmte er steeds uit omdat deze stroming veroorzaakt in de ketel.

Gevolg is dat de ketel dus steeds opnieuw de wisselaar gaat opwarmen, en door de stroming veroorzaakt door je Vloerverwarmings unit koelt deze dus steeds weer af zodra de ketel uit gaat.

Door de comfort stand uit te schakelen duurd het iets langer voordat je heet water beschikbaar hebt, maar de ketel zal niet aanslaan om de wisselaar warm te houden.
 
Allen,

De CV-ketel heeft een dag niet aangeslagen, maar slaat vandaag opnieuw geregeld aan.

De comfortknop staat uit.
De vloerverwarming en gewone verwarming staan ook uit.

Ketel kaduk?
 
Voor je een nieuwe ketel besteld zou ik eerst een installateur laten kijken want waarschijnlijk is het een kleinigheidje waar we nu langs kijken.
En dan is een nieuwe ketel toch wel wat duur als het kan worden opgelost voor een paar euro. :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Reacties
5
Weergaven
3K
Verwarming inclusief leidingwerk
Speedypul
  • Gesloten
Reacties
7
Weergaven
2K
Verwarming inclusief leidingwerk
Treblow
Reacties
14
Weergaven
627
Verwarming inclusief leidingwerk
Nijmegen024
Reacties
2
Weergaven
317

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu