CV ketel doet het ineens niet meer

Leo van Bale

  • #1
Goedendag, de cv ketel (valiant) doet het ineens niet meer.
Nu heb ik de kap er van af gedraaid en zag roestig water onderin de ketel staan.
Nu doet het niks meer, ook geen warm water.
Wat zou het kunnen zijn?

:( :(
Gr. Leo
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Type graag ??? onze glazenbol is kapot .
 

Leo van Bale

  • #3
Vaillant VHR NL 18-22 C
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Doet hij helemaal niets meer. Ook geen display meer zichtbaar?
 

Leo van Bale

  • #5
Klopt doet helemaal niets meer, en de display doet het ook niet meer.
De display doet het al een dag niet meer.
maar net nog wel warm water en de verwarming deden het nog wel.
maar het laatste uur doet niks meer.
als ik de riecet knop indruk doet hij wel lawaai maken maar krijg geen warm water.
 

Leo van Bale

  • #6
Oke, dus niemand kan me nu helpen?
morgen maar eens bellen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Rustig aan vriend, het is 2e kerstdag.
Niet iedereen is aanwezig.

Trek de stekker uit.
Rechts zit de brander automaat.
Daar zitten zekeringen in.
Controleer die eens
 

Leo van Bale

  • #8
Ik bedoel het niet gehaast, sorry als ik zo overkom.

Ga het proberen, bedankt
 

Ceeshobby

  • #9
Staat er alleen U.1.0. Of helemaal niets.
Geef de ketel helemaal niets aan kan het zijn dat de voorprint nat geworden is.
Haal de stekker uit het stopcontact en blaas met een föhn de print droog, als je geluk hebt werkt de ketel weer. Als er U.1.0. staat, kunnen de zekeringen kapot zijn.
Mijn ketel gaf pas ook deze code, zekeringen kapot, vervangen en de ketel deed het weer"
Dat roest water komt waarschijnlijk van achter de warmtewisselaar.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Staat er wel nog stroom op het stopcontact???
 

Leo van Bale

  • #11
Nou hij geeft helemaal niks aan, display doet het helemaal niet.
zie niks aan de zekeringen, er stond ook niet veel water.
klein beetje met roestvorming.
Ja er staat wel stroom op het stopcontact als ik de stekker van de cv er weer in doe dan slaat de ketel wel even aan, maar gaat dan na +/- 5 sec weer uit.
(doet hij ook als ik op de reset knop druk)
Ik snap er ook niks van,
 

Ceeshobby

  • #12
Trek de stekker er uit, probeer eerst de föhn maar eens.
Als het goed is loopt de pomp wel.

Succes
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #13
Als je de mantel er af haalt zie je achter het bedieningspaneel daar waar de drukmeter ook zit een print zitten.

Door de lekkage heeft deze waarschijnlijk sluiting gemaakt en is defect.

john.
 