Ketel doet niets meer

ArthurPoortman

  • #1
Hallo,

Ik heb sinds gisteren een probleem met een ketel een Vaillant CWK 24-12 A25.
Gisteren alles nagekeken en nadat ik de ontstekingsprint eruit en ein had gedaan bleef hij draaien.

Tot vannochtend helaas niet meer, kan dit de onderste schakelprint zijn?
Pomp en ventilator draaien allebij niet en als ik de waakvlam aan wil zetten gaat hij ook niet ontsteken.

Ik hoop dat iemand een tip heeft, het is erg koud!
 

ArthurPoortman

  • #2
Hij mag even in de Hold, na het schoonmaken van de print en solderen van enkele eilandjes doet hij het weer, maar voor hoelang....kan het zijn dat bv de relais zijn versleten?
 

Serviceman

  • #3
De ventilator print is defect of slecht en het is een veel voorkomend probleem met de cwk toestellen, wij vernieuwen regelmatig de print of gezegd het turbo moduul.
Het is meestal een defecte relais die de ventilator moet aansturen.
 

ArthurPoortman

  • #4
Serviceman bedankt!

De pomp gaat nu wel draaien maar de ventilator niet inderdaad, het is de onderste print met het relais toch?
Dan ga ik hem morgen vervangen.

Alvast bedankt voor de tip!
 

Serviceman

  • #5
Het is de bovenste de kleine print art.nr. 13-0343
 

ArthurPoortman

  • #6
Bedankt!
Is hij nog ergens te krijgen waar ik hem af kan halen, ik woon in Hoek van Holland maar moet morgen naar Zeeland toe, tips zijn welkom!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Gewoon even informeren bij een installateur in je omgeving.

We geven op het forum geen adressen van bedrijven.
 

ArthurPoortman

  • #8
Ok prima, wist ik niet!
 