Condenswater druppelt, terwijl ketel niet brand

Nobrahc

  • #1
Ik heb al een tijdje teruglopende druk in de CV installatie.

Ik hoor de ketel (Remeha Avanta) druppelen in de condenswaterafvoer, terwijl de verwarming uit staat.
(ketel staat wel op standby maar brand niet, anderhalf uur geleden herstart na bijvullen installatie). Overdruk van de inlaatcombinatie komt in diezelfde buis uit, maar die is droog.

Is dit normaal, of kan dit op lekkage in de ketel duiden, en daarmee het drukverlies verklaren?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Verwarming Sp.

    Specialist Verwarming
    • #2
    Als de wisselaar lek is, drupt het daar ook inderdaad.

    Ultieme test: Ketel bijvullen tot 2,5 bar, stekker eruit laten. Drupt ie dan na een half uur nog, dan is de wisselaar defect. (even ervan uit gaande dat er geen overstort in de ketel gebouwd is, een Avanta heeft deze niet dacht ik)
     

    Nobrahc

    • #3
    Dank voor de info!

    Stekker er inmiddels ruim een uur uit, nog steeds elke paar seconden een drup.

    De druk loopt in een werkdag (8 uur) een halve bar terug,(op de meter beneden, ketel zit op zolder) zou dat alleen hierdoor kunnen komen? alle koppelingen en kranen lijken verder droog...
     

    Marcn88

    • #4
    Gegarandeerd wisselaar lek als toestel jonger is dan 10 jaar garantie, ouder tijd om een nieuwe te kopen
     