Combiswitch vaatwasser/boiler – stopcontacten direct achter vaatwasser?

Hoi allemaal,

Wij zijn onlangs huiseigenaren geworden en bezig met wat aanpassingen in de keuken. We hebben momenteel een klein boilertje onder de wasbak en willen daar graag een vaatwasser bij plaatsen.

De elektricien gaf aan dat het lastig is om een nieuwe groep aan te leggen, dus zijn advies was om een combiswitch te gebruiken: zodra de vaatwasser aanstaat, schakelt de boiler uit (en andersom). Dat klinkt logisch en gaan we waarschijnlijk ook doen. Deze combiswitch zal niet direct achter de vaatwasser komen te liggen.

Waar ik echter over twijfel: achter de plek waar de vaatwasser komt te staan, zitten nog twee andere stopcontacten (niet voor de vaatwasser zelf).

Mijn vragen:
  • Is het erg als er gewone stopcontacten achter de vaatwasser blijven zitten, zolang de vaatwasser daar niet op aangesloten is? Of is dat onveilig / af te raden, bijvoorbeeld vanwege vocht of omdat ze niet meer bereikbaar zijn?
  • Moeten die stopcontacten dus eigenlijk verplaatst worden naar een beter bereikbare plek?
  • Eventueel andere oplossingen die gangbaar zijn zonder de stopcontacten te hoeven verleggen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
 
Dat heeft toch niets te maken met de vraag.
Een elektricien geeft aan dat je b.v. een combischakelaar moet gebruiken.
De eventuele extra stopcontacten die er blijven zitten daar gebeurt niets mee, een vaatwasser is waterdicht.
 
@Walker @HenkL14 @Ronny dank voor jullie berichten. De vraag gaat inderdaad zoals Ronny uitlicht meer over of het erg is (wettelijk gezien, bouwnormen, etc) of er stopcontacten direct achter de vaatwasser zitten. Ik lees op meerdere plekken dat het stopcontact van je inbouwapparatuur altijd bereikbaar zou moeten zijn. Voor de vaatwasser zelf zou dit geen probleem zijn, de combiswitch kan ik in het kastje onder de wasbak leggen.

Maar die andere stopcontacten (voor de combi-oven, koelkast) zitten dan nog steeds direct achter de vaatwasser. Deze zouden dan niet gemakkelijk te bereiken zijn. Hoe erg is dat? Welke risico’s loop ik daarmee?
 
Ik dacht dat deze zouden vervallen..

Heb je zin om bij een storing aan je koelkast de hele vaatwasser uit te moeten bouwen? Want daar ga je nu naar toe.

Zelf zou ik dit niet willen, en alleen daarom al zou ik de stopcontacten verplaatsen.
 
KIjk ook of het wel past, veel vaatwassers hebben maar heel weinig ruimte vrij aan de achterkant. Zelfs een platte stekker steekt 2 cm uit, dat kan teveel zijn, ook afhankelijk van hoe de keuken geplaatst is.

Stopcontacten kunnen waarschijnlijk redelijk eenvoudig verlegd worden naar onder de keuken. (achter de plint)
Dan zit je wel weer met het probleem dat het snoer van de oven soms niet lang genoeg is. Zoek de oven daarop uit of vervang het snoer voor een langere.

Foto's kunnen helpen voor beter advies.
 