Goedenavond!,
sinds gisteravond doet onze Combi ketel raar. Het lijkt erop alsof de warmte gegenereerd door het op temperatuur houden van de boiler via de normale radiatoren toch verspreid wordt, met als gevolg dat het vanochtend 22 graden in de woonkamer was. De Thermostaat staat op dat moment uit!
Eerst even de configuratie:
- Daalderop 24/80 CV - boiler
- cv-ketel op de zolder (1 verdieping hoger)
- badkamer op zolder (voorzien van handdoekradiator welke aangesloten is op het 2e circuit van de CV-ketel, de retour van deze radiator loopt naar de aanvoer van het primaire circuit)
- alles met flexibele leidingen naar splits / verzamelpunt (max 6 aansluitingen)
- ketel is bijna 2,5 jaar, nog geen onderhoud gepleegd, staat gepland voor later dit jaar
- email contact met Daalderop levert op dat men denkt dat de 3-wegklep blijft hangen
- Honeywell Chronotherm modulation thermostaat
Vraag:
- kan het zo zijn dat het inderdaad de 3 wegklep is en kan ik hier zelf iets aan doen? resetten helpt niet.... het is immers een mechanische klep (zover ben ik al ;-)
- kan het ook te maken hebben met een temperatuursensor in de boiler? (ik heb geen idee hoe dit werkt, maar neem aan dat het water verwarmd wordt, en dan vervolgens op temperatuur gehouden blijft? door zo nu en dan de pomp (secundair naast de normale voor het primaire circuit? of wordt dit dan bepaald door de 3-weg klep?)
Nu hebben we de 1e radiator in het circuit nog open staan (ik heb begrepen dat dit altijd moet), maar de rest (met thermostaatkraan) bijna dicht... kan dit kwaad? Heb ook geprobeerd de handdoekradiator dicht te draaien, maar geen verschil, het lijkt er dus op dat de warmte ook via het primaire circuit loopt....
Kortom, heel veel vragen van een leek die hoopt iets meer op te steken van de wondere wereld die 'CV' heet.... misschien dat ik ooit nog wel in staat ben om zelf een extra radiator op de badkamer te plaatsen die er al 1,5 jaar moet komen.... ;-)
groet en dank voor de reactie(s)!
Marcel
sinds gisteravond doet onze Combi ketel raar. Het lijkt erop alsof de warmte gegenereerd door het op temperatuur houden van de boiler via de normale radiatoren toch verspreid wordt, met als gevolg dat het vanochtend 22 graden in de woonkamer was. De Thermostaat staat op dat moment uit!
Eerst even de configuratie:
- Daalderop 24/80 CV - boiler
- cv-ketel op de zolder (1 verdieping hoger)
- badkamer op zolder (voorzien van handdoekradiator welke aangesloten is op het 2e circuit van de CV-ketel, de retour van deze radiator loopt naar de aanvoer van het primaire circuit)
- alles met flexibele leidingen naar splits / verzamelpunt (max 6 aansluitingen)
- ketel is bijna 2,5 jaar, nog geen onderhoud gepleegd, staat gepland voor later dit jaar
- email contact met Daalderop levert op dat men denkt dat de 3-wegklep blijft hangen
- Honeywell Chronotherm modulation thermostaat
Vraag:
- kan het zo zijn dat het inderdaad de 3 wegklep is en kan ik hier zelf iets aan doen? resetten helpt niet.... het is immers een mechanische klep (zover ben ik al ;-)
- kan het ook te maken hebben met een temperatuursensor in de boiler? (ik heb geen idee hoe dit werkt, maar neem aan dat het water verwarmd wordt, en dan vervolgens op temperatuur gehouden blijft? door zo nu en dan de pomp (secundair naast de normale voor het primaire circuit? of wordt dit dan bepaald door de 3-weg klep?)
Nu hebben we de 1e radiator in het circuit nog open staan (ik heb begrepen dat dit altijd moet), maar de rest (met thermostaatkraan) bijna dicht... kan dit kwaad? Heb ook geprobeerd de handdoekradiator dicht te draaien, maar geen verschil, het lijkt er dus op dat de warmte ook via het primaire circuit loopt....
Kortom, heel veel vragen van een leek die hoopt iets meer op te steken van de wondere wereld die 'CV' heet.... misschien dat ik ooit nog wel in staat ben om zelf een extra radiator op de badkamer te plaatsen die er al 1,5 jaar moet komen.... ;-)
groet en dank voor de reactie(s)!
Marcel