Combi Daalderop 24/80 probleem

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedenavond!,

sinds gisteravond doet onze Combi ketel raar. Het lijkt erop alsof de warmte gegenereerd door het op temperatuur houden van de boiler via de normale radiatoren toch verspreid wordt, met als gevolg dat het vanochtend 22 graden in de woonkamer was. De Thermostaat staat op dat moment uit!

Eerst even de configuratie:

- Daalderop 24/80 CV - boiler
- cv-ketel op de zolder (1 verdieping hoger)
- badkamer op zolder (voorzien van handdoekradiator welke aangesloten is op het 2e circuit van de CV-ketel, de retour van deze radiator loopt naar de aanvoer van het primaire circuit)
- alles met flexibele leidingen naar splits / verzamelpunt (max 6 aansluitingen)
- ketel is bijna 2,5 jaar, nog geen onderhoud gepleegd, staat gepland voor later dit jaar
- email contact met Daalderop levert op dat men denkt dat de 3-wegklep blijft hangen
- Honeywell Chronotherm modulation thermostaat


Vraag:

- kan het zo zijn dat het inderdaad de 3 wegklep is en kan ik hier zelf iets aan doen? resetten helpt niet.... het is immers een mechanische klep (zover ben ik al ;-)
- kan het ook te maken hebben met een temperatuursensor in de boiler? (ik heb geen idee hoe dit werkt, maar neem aan dat het water verwarmd wordt, en dan vervolgens op temperatuur gehouden blijft? door zo nu en dan de pomp (secundair naast de normale voor het primaire circuit? of wordt dit dan bepaald door de 3-weg klep?)

Nu hebben we de 1e radiator in het circuit nog open staan (ik heb begrepen dat dit altijd moet), maar de rest (met thermostaatkraan) bijna dicht... kan dit kwaad? Heb ook geprobeerd de handdoekradiator dicht te draaien, maar geen verschil, het lijkt er dus op dat de warmte ook via het primaire circuit loopt....

Kortom, heel veel vragen van een leek die hoopt iets meer op te steken van de wondere wereld die 'CV' heet.... misschien dat ik ooit nog wel in staat ben om zelf een extra radiator op de badkamer te plaatsen die er al 1,5 jaar moet komen.... ;-)

groet en dank voor de reactie(s)!

Marcel
 
Hoi Marsluus,

Als u gewoon gelooft wat de fabrikant zegt dan is het probleem al opgelost toch :?:

Deze zal toch wel weten wat het door hun geproduceerde product doet en wat voor een defecten ze tegen komen.

Kortom wat wilt u van ons nu nog weten, na z'n duidelijk beschrijving die u weergeeft.

Vr Gr en succes ermee
 
Dank voor je antwoord, maar ik begrijp dat het probleem bij de 3-weg klep zit, ik wil alleen als leek graag begrijpen hoe e.e.a. in elkaar steekt...

daarbij heb ik nog een paar andere vragen erin gezet waar ik hoop een antwoord op te krijgen...

mochten het in het licht van het antwoord van Daalderop stomme of niet ter zake doende vragen zijn, geen probleem!, maar nu weet ik nog niet helemaal wat wel / niet goed is....

Nogmaals bedankt voor een reactie!

groet

Marcel
 
Dit alles heeft niks te maken met dat tweede circuit. Als de 3-wegklep blijft hangen wordt de installatie ongeacht de thermostaat-vraag verwarmd.

Het tweede circuit betrekt alleen warm water uit de boiler via een pomp en klepje. Wat is hierover uw vraag?
 
Beste Proost,

dank voor je antwoord, wat ik graag wil weten is hoe het 2e circuit precies werkt.

Daarnaast ben ik benieuwd of de verwarming van het primaire circuit (ongeacht de vraag van de thermostaat) nog iets te maken heeft met het op temperatuur houden van de boiler? Is dit dan waarom het primaire circuit warm wordt? De warmte moet immers ergens vandaan komen.

Daarnaast de vraag of het constant op temperatuur houden van de boiler (wat uiteraard energie / gas kost) ook nog enigszins getemperd kan worden? Oftewel is het mogelijk om hier bijvoorbeeld overdag een soort van 'spaarstand' aan te zetten.

Heeft e.e.a. nog iets te maken met de temperatuur van de boiler?

wederom dank!

groet

Marcel
 
Je kunt even kijken of de 3 weg klep in de middenstand staat. Is dit zo dan zal een deel van het tapboiler naar je cv circuit lopen en deze verwarmen.

Dit is ook een toestel waar tappen en cv vraag gelijktijdig vervult kan worden.

Is de cv druk wel in orde en wat geeft het display voor code aan?
 
De CV geeft geen storingsmeldingen, tenminste volgens de handleiding.

Ik heb het toestel nog niet open gemaakt om naar de 3-weg klep te kijken, maar ik begrijp uit je reactie dat het 'hangen' tot gevolg heeft dat de warmte opgewekt bij het op temperatuur houden van het boiler water dan ook naar de verwarming gestuurd wordt...
 
Allen dank voor de antwoorden, het probleem zat hem in de motor van de klep, deze was defect, een probleem dat in 15 minuten opgelost was (ware het niet dat de monteur eerst een nieuwe motor moest halen...

mooi moment om het onderwerp te sluiten lijkt mij!

dank en tot de volgende keer....
 
Inmiddels is de driewegklep en de motor van de klep vervangen, volgens de monteur en de statusmelding van de ketel werkt alles goed.

De monteur is net weg en ik ben nu al bijna een uur aan het wachten tot het warm wordt.....

Volgens de monteur is het een modulerende ketel en kan het even duren omdat hij langzaam opwarmt ivm. energieverbruik. Daarnaast hebben we in de woonkamer hele grote oude radiatoren, zeer massief, dus duurt het lang voor deze goed opgewarmd zijn en warmte afgeven.

Ik heb echter nog steeds het gevoel dat het niet 100% goed zit.

Wellicht dat iemand kan uitleggen hoe een modulerend systeem werkt en wellicht dat ik het dan begrijp.

We gaan vanaf vandaag de ketel weer op programma zetten (middels de chronotherm modulation thermostaat) en zouden dan dus op tijd een warm huis moeten hebben, maar nu met gewoon thuiskomen duurt het voor mijn gevoel veel te lang...

Hopelijk heeft iemand een duidelijk antwoord dat mijn onderbuik gevoel weg kan nemen.

Alvast heel erg bedankt!

Groet

Marcel

Het vervolg van een vraag/probleem hoort bij het eerder topic dat hierover gemaakt is. Mod.
 
Hoe werkt een modulerend CVsysteem ,

De ruimte thermostaat meet de ruimte temperatuur en stuurt de ketel aan.
Als de afwijking hoger is dan 0,5 °C zal de ketel binnen een korte tijd naar maximaal vermogen gaan om de ruimte temperatuur omhoog te krijgen.

Als de gemeten ruimtetemperatuur binnen de -0.5 °C gevraagde ruimtetemperatuur gaat komen dan zal de brander terug gaan moduleren (dus lager gaan branden) om te voorkomen dat de gevraagde ruimte temperatuur wordt overschreden en om de warmte productie zo lang mogelijk op gang te houden .

Daarmee wordt voorkomen dat de radiatoren geheel koud gaan worden en dan weer gloeiend heet, het klimaat zal comfortabeler worden omdat de radiatoren niet meer warmte krijgen toegevoerd dan nodig is om de ruimtetemperatuur te handhaven.

Het is in werkelijkheid ingewikkelder dan hier beschreven, dit is maar een eenvoudige weergave van de werking

Ik hoop dat het zo wat duidelijker voor u is geworden.

Vr Gr.
 