Circulatiepomp mazoutketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wat raden jullie aan i.v.m. de voeding van een circulatiepomp voor verwarming met een mazoutketel:
- constant onder voeding zetten (draait dan constant);
- aan de kamerthermostaat koppelen en die alleen laten werken wanneer de ketel draait (economischer).
 
Advies van de fabrikant volgen, omdat een olie(mazout)ketel vaak een thermostaat heeft die de ketel warm (boven de condens temperatuur ) moet houden.

De pomp gaat dan pas draaien als de ketel warmer is dan die minimale temperatuur en zal, als de installatie wordt verwarmd door vraag van de ruimte thermostaat, regelmatig stoppen zodat de ketel niet te veel afkoeld.

Als u de pomp dan constant laat draaien zal er veel condens optreden in de ketel waardoor de levensduur aanmerkelijk korter zal worden.

Vr Gr en succes ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan