Check groepenkast

Dag allen,

Bij de installatie van een extra groep voor een thuisbatterij kreeg ik wat gemopper van de installateur toen hij in de groepenkast bezig was. Dat het niet allemaal goed zat, etc. etc..
Er zat, volgens zijn zeggen een aardlekautomaat niet voor de hoofdschakelaar (van de zonnepanelen) en hij heeft het wel opgelost (al liep hij wel wat te tieren, druk, druk etc.) .
Maar nu ik mij wat nu meer ben gaan verdiepen en wat foto's heb gemaakt toen de kast open lag heb ik mij twijfels of alles überhaupt wel goed is aangesloten.
WhatsApp Image 2026-07-08 at 11.53.39.jpeg
WhatsApp Image 2026-07-08 at 11.53.39 (1).jpeg


Vragen:
  • Mogen de onderste kabels vanuit de meter zo wel zo zijn aangesloten? Ik begrijp dat hier gewoon direct stroom op staat. Ik dacht dus dat ik standaard een 1 fase aansluiting had, maar dat dit gewoon een 3-fase aansluiting is. Staat ook op de meter, maar nooit naar gekeken. :lol:
  • Ik lees wel vaker over blootliggend koper op het forum, wat denken jullie als je dit ziet?
  • Kan een 'serieuze' elektricien hier dus makkelijk 3 fasen van maken met toekomstige plannen voor een elektrische laadpaal. Of moet dit alsnog via de netbeheerder?

Ik hoor het graag en dank alvast.
 
Eerst even meten, want die draden kunnen er wel zitten, maar als er maar één hoofdzekering in zit dan heb je maar één fase beschikbaar.
Dan eerst 3 fasen aanvragen.

Deze kast is niet aanraakveilig, of dat zo mag is afhankelijk van wanneer de kast geplaatst is.
Voor veel merken zijn afdekkapje te krijgen. Maar die kan je er niet zelf opzetten, want daarvoor moeten de draden eraf.

Verder zie ik geen gekke dingen,
behalve misschien de aarde draad: (geel groen)
Gaat die via het stopcontant? (weet niet of dat mag)
 
aarde draad: (geel groen)
Gaat die via het stopcontant?

Ik zie de aardedraad ook boven het stopcontact verder gaan. Die gaat dus in één keer door naar de aardrail bovenin.



Eerst even meten, want die draden kunnen er wel zitten, maar als er maar één hoofdzekering in zit dan heb je maar één fase beschikbaar.
Zie eerste bericht van ts:

dit gewoon een 3-fase aansluiting is. Staat ook op de meter, maar nooit naar gekeken
 
Kan een 'serieuze' elektricien hier dus makkelijk 3 fasen van maken met toekomstige plannen voor een elektrische laadpaal.

Ja. Kies dan direct voor een dubbele kast, met bijvoorbeeld de helft uitgevoerd met busboard. Dan ben je klaar voor de toekomst, als je bijvoorbeeld toch ooit van het gas af wilt en een warmtepomp en inductieplaat erbij gaat nemen.
 
Wat is er op de middelste 2 aardlekautomaten (die met "Line" en "Load") aangesloten? Deze automaten zijn niet bi-directioneel (vandaar dat er "Line" en "Load" wordt gespecificeerd) en mogen niet voor teruglevering worden gebruikt (dus zonnepanelen, batterijopslag etc.).
 
Dat is al de tweede keer dat er door @Anna2Kowalska een samenvatting van eerdere reacties wordt gegeven, zonder enige nieuwe of nuttige inhoud.
Daarnaast is er een extra reclamelink toegevoegd in de quote tekst..
 
@HenkL14
Wat er op de meter staat zegt op zich niks. Ik verwacht ook dat ze hier alle 3 actief zijn, maar even meten is het werk niet en dan weet ie het zeker.
google: " Slimme meter uitrol: Netbeheerders plaatsen tegenwoordig standaard een 3-fasen slimme meter, zelfs als je huidige aansluiting (en zekering) 1-fase is. Dit bespaart kosten voor als je in de toekomst wel wilt uitbreiden."

Ik zie inderdaad de aarde draad doorlopen
 
Dank allen!

Het is inderdaad 3 fasen aansluiting, staat op de meter en ik heb ingelogd bij de netbeheerder en staat ook in de gegevens. Mijn P1 meter geeft het ook aan…. Overvoltage grafiek van HW. Maar dus nooi gecheckt/beseft toen ze de meter gingen vervangen dat ze gelijk 3 fasen door hadden gezet. Maar dus inderdaad niet aangesloten…

Dubbele kast lijkt mij inderdaad gelijk een straks plan met uitbreidingsplannen

De aardlekautomaat met C16 is van de zonnepanelen, ooit de zpboer geïnstalleerd. Maar begrijp dus dat niet kan? Zit er al jaren zo…. Behalve dan dat hij niet achter de hoofdschakelaar zat volgens de laatste installateur….
 
Als je 3 fasen hebt, dan waarschijnlijk 3x25A hoofdzekeringen.
25 + 16 = 41A maximaal, naar de omvormer zal vast iets minder geven dus kwam je hier niet boven de 40A uit.
Nu zit er echter ook een thuisaccu op en die zal 2500W = ~ 10A kunnen leveren. Dat kan wel teveel worden.

Ga je naar 3 fasen met die twee op verschillende fasen en je zit weer goed.
 