Centrale afzuiging - etenslucht

Rimpeledepimpel

  • #1
Hallo vraagje,

Ik heb een nieuwe woning met centrale afzuiging
vind het helemaal niks kan ik dit gewoon uitzetten.
het is een itho met warmte terug win.
Het is nieuwbouw 20 hoog

Wat ik het ergst vind is dat ik regelmatig de etenslucht van een andere ruik.
wat ik nu wil doen is alle uitblazers dicht zetten en alleen de afzuigers open laten staan.
Kan dit of gaat het dan fout of ??

Graag jullie ideeën hierover wat ik allemaal kan doen.

Grt,
Rim
 

Ronald42

  • #2
Uw woning is gebouwd met dit ventilatie systeem. Indien u zelf wijzigingen hierin aanbrengt kan dit lijden tot schimmelvorming, ongezonde lucht in huis, vochtproblemen en nog veel meer narigheid.

Als u de inblaas al zou dichtzetten, wat ik u afraad, moet u wel zorgen dat er ergens frisse lucht kan worden aangevoerd. De bouw van uw woning heeft dit niet standaard omdat deze is uitgerust met een warmte terug win installatie. Let ook op het feit dat eventuele garantie op van alles en nog wat vervalt. Ook van dingen die er op het eerste gezicht niets mee te maken hebben, als u aanspraakt maakt op garantie en het knoeien aan dergelijke installaties word gezien zal men gauw zeggen dat dit de oorzaak is en dat het dus uw eigen probleem is.

Indien u etensluchten van een ander ruikt en het is een nieuwbouw woning zou ik mijn klacht eens bij de aannemer neer leggen. Wellicht dat zij hier wel wat aan kunnen/willen doen. Dat is vele malen beter zelf aan dit soort systemen prutsen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Dit is balans ventilatie, dichtzetten van inblaasopeningen geeft een heel ongezond leefmilieu Co2 ophoping en veel vocht.
 

Rimpeledepimpel

  • #4
Ten eerste aannemer laten we het daar maar niet over hebben
in één woord waardeloos.
Heel veel problemen mee zijn we al een jaar mee bezig.

In mijn vorige woning had ik ook alleen maar afzuiging ?
dus waarom kan dat nu ook niet.
Woning is niet veel anders dan mijn vorige woning.
daar bij ik heb vrijwel altijd wel een raam open(op een kier)
En wat kan er nu echt gebeuren ? ik snap het verschil niet zo.
En warmte terug wining intereseert me niet zo.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Je hele woning is ontworpen op die balansventilatie.
Haal je daarvan een deel weg krijg je 100% problemen.
Je moet samen met je vve de GWK inschakelen.
 

Rimpeledepimpel

  • #6
Dat snap ik wel maar vertel nu eens wat er dan gebeurt (uitleg)
Kijk dat hij daar voor is ontworpen dat begrijp ik ook wel
ten minste voor een deel dan.

Maar ik begrijp het verschil niet met mijn vorige situatie ?
Vrijwel het zelfde.
En nu kan het ineens niet meer vreemd
Dus ik zet alles gewoon uit laat me raam op een kier staan
en ineens wordt ik ziek of wat dan ook ??

Meschien dat er iemand is die echt uitlegt wat er nu precies gebeurt dan ?
Heb al een beetje zitten lezen maar de meeste antwoorden zijn gewoon standaard zo als dat ook in een gebruikers handleiding staat.
En als je dan door leest geeft iedereen zo`n beetje het zelfde antwoord
soort napraten van een ander.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Om balansventilatie goed te laten werken moet je inblaas en uitblaas gelijk zijn en mag de woning niet teveel lekken.

Bij mechanische afzuiging alleen word de lucht toegevoerd via roosters in het raam, bij balans ventilatie is dit juist beslist niet de bedoeling.

Jouw woning is ontworpen op die ventilatie methode en daarom behoorlijk luchtdicht gemaakt.
Ga jij nu alleen afzuigen dan zuig de lucht uit je woning waardoor je onderdruk krijgt.
Hierdoor ga je geforceerd lucht naar binnen trekken langs plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn, vaak komt er dan een behoorlijke hoeveelheid vocht mee.
Een raam open gaat ook niet echt werken de weerstand is gewoon simpelweg te hoog om alle ruimtes van voldoende lucht te voorzien.
Slaapkamers hebben bv alleen inblaasventielen de lucht zal hier dus snel van mindere kwaliteit zijn.

Door de onderdruk ga je ook lucht aanzuigen vanaf je benedenburen en je bovenburen hierdoor verstoor je ook hun evenwicht en zet je je zelf nog erger in de stank.

Veel oorzaken die ik al ben tegengekomen:
Defecte afzuigventilatoren.
Systemen die zeer slecht tot helemaal niet zijn ingeregeld, daardoor overdruk(klappen van deuren) of onderdruk buitendeuren die slecht sluiten(tochten) en kooklucht van buren
Schimmel in badkamers door slechte afzuiging of te koude lucht van buiten.
Verkeerd om aangesloten kanalen de aanzuig lucht werd gehaald uit de uitblaaslucht van de andere appartementen.
Te kleine installaties, Een samengevoegd appartement krijgt opeens maar ventilatie capaciteit voor 1 terwijl dus 2x zoveel nodig is, ook voor cv.
 

Rimpeledepimpel

  • #8
Oke bedankt ik wordt nu al een stuk wijzer.
Alleen jij verteld het of mijn leven er van af hangt hahaha.

ik begrijp er uit dat het dus kan precies werkt...nu heb ik alles al dicht
gezet dus zal ik het maar weer open zetten.
Maar nu komt het hoe regel ik nu het in en uitblazen of zet je ze gewoon helemaal open.

In mijn huis kamer zitten vier uitblaas en twee afzuig
alle slaap kamers zitten blaas
en de wc en bad kamer afzuig

Als ik het goed snap is het dus ook belangrijk om alle deuren dicht te houden ?
bij ons staan de meeste deuren vaak gewoon open

Grt,
Rim
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Nee de binnendeuren mogen open zijn, dat is geen probleem.
Als het goed is heb je ook minimaal 1cm ruimte onderde deuren zodat de lucht goed kan circuleren.
Inregelen van zo'n systeem doe je met luchtmeters, gewoon een ventiel opendraaien geeft niet de juiste circulatie stromen.

Je kan echt goed ziek worden van verkeerd ingeregelde of aangelegde balansventilatie.
Symptomen zoals overmatig vermoeid, hoofdpijn of altijd verkouden kunnen op een verstoort systeem duiden.
Je krijgt dan bv in de slaapkamers CO2 ophoping of schimmelvorming in de kanalen, en daarmee schimmelsporen door je hele huis, hetgeen weer tot ademhalings problemen kan leiden.
 

Tozz

  • #10
Ter aanvulling: Over balans ventilatie is de afgelopen tijd enorm veel ophef geweest. Het bekende blad voor huiseigenaren heeft hier vrijwel wekelijks wel een item over.

Op Google moet ook genoeg informatie te vinden zijn over de mogelijke gevolgen van het uitzetten / wijzigen van balansventilatiesystemen. Je kan dus gemakkelijk zelf opzoeken wat de gevolgen kunnen zijn als je de stekker eruit trekt en wellcht ook een mogelijke oplossing voor je probleem vinden.
 

Rimpeledepimpel

  • #11
Oke ik ga me er eens in verdiepen door wat meer op te zoeken
Hoe lullig het ook klinkt ik kan er toch nog niet helemaal bij
ten opzichte van mijn vorige woning daar zat alleen maar afzuiging in ?
En die woning is vrijwel het zelfde als waar ik nu in woon.
Hoe kwam ik daar dan aan verse lucht ?

In iedergeval bedankt voor jullie uitleg.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Hoe kwam ik daar dan aan verse lucht ?
Waarschijnlijk door dauerluftung in de ramen, dat zijn van die smalle roosters bovenin het kozijn.
 

Rimpeledepimpel

  • #13
Ja dat klopt alleen in de keuken (openkeuken)
boven in het raam maar dat is het zelfde als ik dus mijn raam hier op een kiertje zet ?
Meer zat er niet in.
In de andere kamers zat niks
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Dus is de situatie niet vergelijkbaar en moet u uitgaan van de (on)mogelijkheden van een balanssysteem, er zit echt niets anders op.
 

Rimpeledepimpel

  • #15
Sorry maar ik begrijp er weinig van

Dus het systeem werkt heel nauwkeurig volgens jullie
kan het zelf niet inregelen.

In mijn vorige huis had ik alleen een rooster boven mijn keukenraam
wat je trouwens ook gewoon dich kon zetten ?

in dit huis heb ik gewoon ramen die ik open kan zetten
maar dat is niet het zelde volgens jullie als dat roostertje boven mijn keukenraam ???

Als het nu zo nauwkeurg werkt zou het systeem dus in elkaar storten als ik mijn raam open laat staan.....toch ??

Ik heb een beetje zitten lezen via google en kom er achter dat er heeeeeeeeel veel mensen zijn die het ook waardeloose systemen vinden
tot ziekmakend toe.

Zelfs eigenhuis raad het in nieuwe woningen af

Ik denk dat ik maar weer ouderwets me ramen gewoon open zet om te luchten !!!

Mvg,
 

Hans_vledder

  • #16
De geuren van andermans eten klinken mij bekend in de oren. Mijn schoonmoeder had hier last van in haar nieuwe appartement met balansinstallatie.

Na onderzoek door de aannemer bleek de afvoerleiding van de onderbuurvrouw te zijn verbonden met het aanvoergedeelte van de balansinstallatie. In essentie was de afzuigkap van de onderbuurvrouw verbonden met de inblaasopeningen bij mijn schoonmoeder.

Na correctie eigenlijk niets dan lof over die installatie (Brink). Zelf met een kamer vol paffende verjaardagsbezoekers zit je geen moment in een blauwe walm. Het schoonmaken van de filters is voor oudere mensen alleen een moeilijke taak, met name om de unit in te stellen om een filterreiniging toe te staan.

Maar eerlijk is eerlijk. Voor mijn schoonmoeder, die sind 1975 gaskachels in huis heeft gehad, was de thermostaat en de huistelefoon al heel revolutionair. Begrijpelijk overigens.

Groet,
Hans
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu