Centrale afzuiging bijschakelen met badkamerverlichting

Johnnybgood

  • #1
Hallo eric

Heb hier een centrale afzuiging 2 fasen 220.
Heb ik gekoppeld als 1 fase 220 dus alleen hoogtoerig.
Wil deze nu op de badkamer verlichting bijschakelen.
De badkamer verlichting is halogeen met dimmer.

Heb dimmer eraf gehaald en daar schakelaar opgezet omdat anders de ventilator niet goed aangestuurd wordt.
Als ik nu de lamp aandoe doet ventilator niets.
Doe ik de schakelaar op de uitstand gaat de verlichting zacht branden en gaat ventilator draaien rara wat doe ik fout.

Ik snap er niks meer van .

Groeten johnny
 

Gerrit

  • #2
Misschien mag iemand anders ook antwoorden.

De ventilator loopt niet op 2 fasen maar gewoon op één fase. Voor het lage toerental zet je de fase op L-3 van de perilex. Voor het hoge toerental zet je de fase ook op L-1.

Die spanning wordt intern doorgegeven via een elco (condensator) Als de lamp in de badkamer nu uit is, krijgt deze via de condensator in de ventilator toch een bepaalde spanning en zal daardoor zwak gaan branden.

De oplossing is vrij simpel. Plaats bij de ventilator een klein relais. De aansluitingen van de spoel komen op de nul van de voeding en de schakeldraad van de lamp in de badkamer.

De kontakten van het relais sluit je aan op L-1 en L-3 van de perilex-kontaktdoos. Voor de duidelijkheid: Die spanning op L-3 is altijd aanwezig.

Vr. gr. Gerrit
 

Johnnybgood

  • #3
Bedankt gerrit, maar als ik de lamp in de badkamer aandoe doet de ventilator niks.

Op het moment, dat ik de schakelaar uit doe gaat de ventilator pas lopen
en de verlichting zachtjes branden.
 

Gerrit

  • #4
Dat is merkwaardig. Kijk de aansluitingen nog eens goed na.

Ik ga er van uit dat de ventilator is uitgerust met een perilex-stekker.
Je hebt een perilex kontaktdoos geplaatst waar je hem op aansluit.

Je hebt de aarde (geel-groen) aangesloten op de PE of het aarde-teken.
De blauwe draad van de voeding zit aan de N en je bruine draad op L-3.
Via het relais verbindt je L-3 met L-1. Het relais schakelt dus in als de badkamerlamp brandt.

Op deze manier moet het werken. Als je alles hebt gecontroleerd en het werkt nog niet, dan moeten we verder zoeken. Was je ventilator voorzien van een snoer met perilex-stekker of heb je die er zelf aangemaakt?
Laat maar eens wat horen.

Sukses


Gerrit
 

Johnnybgood

  • #5
Nope, de ventilator heeft geen snoer met stekker meer, is ooit afgekoppeld.
Heb er dus zelf een draad aangemaakt.
Er staat een 220 teken op daar heb ik een bruine draad aangezet en de schakeldraad op de hoogtoerige aansluiting.

Als ik er een stekker aanzet en die in een stopkontakt doe draait de ventilator inderdaad hoogtoerig, stekker eraf en deze aan de schakelaar gekoppeld met dit boven beschreven resultaat.
Moet zeggen dat ik in geheel geen verstand van elektra heb.

johnny
 

Gerrit

  • #6
Als het goed is zit in de ventilator een aansluitstrook voor de voeding.
Heb je de aarde aangesloten en de Nul van de voeding op de juiste klem, dan blijven er meestal 3 aansluitingen over:
één voor het lage toerental,
één voor het middelste toerental en
één voor het hoge toerental.

Deze aansluitingen moet je even uitzoeken.
Meestal moet je zoeken naar de aansluiting voor het lage toerental en die aansluiting laten zitten. De andere twee toerentallen vind je in de regel door deze met het lage toerental te verbinden. Voorzichtig !!!!!!

Heb je die eenmaal gevonden dan kijk je weer naar mijn vorige antwoord en dan moet het op te lossen zijn. Denk er om: Als je jezelf niet vertrouwt, vraag dan iemand die er verstand van heeft want elektriciteit is nog steeds gevaarlijk!

Sukses

Gerrit
 

Johnnybgood

  • #7
Hoi gerrit bedankt voor alle snelle reacties!
Zal morgen weer een nieuwe poging wagen eens kijken of het lukt .
:)
johnny
 

Gerrit

  • #8
Het gaat je vast lukken. Laat het nog even weten.

Vr. gr. Gerrit
 

Johnnybgood

  • #9
Nieuwe poging, heb schema eens bekeken:
Ik heb 4 aansluitingen
1 aarde
1 met letter n lijkt me de nulaansluiting
1 met de cijfers 220 lijkt me de stroom aansluiting
en 1 met schakeling erbij getekend
hoog laag in combinatie met de 220

Ik heb het als volgt aangesloten:
De draad waar de stroom opzit op de 220 aansluiting.
De draad waar ik geen spanning opmeet op de n aansluiting.
En dan toch schakelt de ventilator verkeerd om dat wil zeggen dat als ik het licht aandoe de ventilator uitgaat.
Licht schakelaar uit is ventilator aan en licht gaat zacht branden.

johnny
 

Gerrit

  • #10
Probeer het volgende eens:
Neem een netsnoer (dus met stekker er aan) en monteer de twee draden op de aansluitingen "N" en "230 V". De ventilator zou nu moeten lopen op een laag toerental. doet hij dat niet, dan stekker er uit en een stukje snoer tussen de 230 V aansluiting en en de toerenaansluiting.

Stekker er in en kijken wat ie doet. Loopt hij nu wel, dan heb je vermoedelijk geen ventilator die geschikt is voor verschillende toerentallen.

Beschrijf eens hoe die ventilator er uit ziet, zit hij in een gesloten behuizing met 3 of vier aansluitingen van 110 of 125 mm? Of is het een kunststof ding waar je de schoepen zo kunt zien?
We horen het wel

Vr. gr. Gerrit
 