Centraal aard punt

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben bezig met een project.
het gaat hier om het vervangen van de elektra in een verbrande woning.
In de oude situatie zat er geen CAP (centraal aard punt) in de badkamer.
In de meterkast zit er nu zon metalen blok waarop allemaal aarddraden zijn aangesloten waarvan er 1 naar de meterkast gaat. 1 naar (waarsch) de aardpen en 1 gaat naar de badkamer ook gaan er uiteraard 1 naar de waterleiding en 1 naar de gasleiding.
Ben ik nu verplicht om een CAP aan te leggen in de badkamer ?
Of is de enkele draad genoeg ?
De badkamer vloer is van beton. en naast een handdoekverwarmer zit er niks metaals in de badkamer.

P.s de badkamer staat achter een aardlek
 
Domiolierook schreef:
het gaat hier om het vervangen van de elektra in een verbrande woning.

Dit betekent simpel dat u een nieuwe installatie gaat monteren, u zult dus de norm van nu moeten hanteren.
Dit betekent een CAP in de badruimte en een, aan de norm voldoende zekeringkast en ra in de hele woning.
 
Er hoort een aardnet in de vloer te zitten en ik heb nog nooit een badkamer zonder waterleiding gezien...............

CAP is verplicht (voor je eigen veiligheid)
 
Hoe kom ik erachter of de bewapening van het beton geaard is ?

Waar staat in de nen dat een CAP verplicht is ? ik ben namelijk al aan het zoeken in deel 7. ik heb alleen dit gevonden tot nu toe :

415.2.1
Bij toepassing van aanvullende beschermende vereffening moeten alle gelijktijdig bereikbare metalen gestellen van vast bevestigd materieel en vreemde geleidende delen worden betrokken met inbegrip van, indien mogelijk, de metalen hoofdwapening van betonconstructies van gebouwen. Bij de vereffening moeten de beschermingsleidingen van al het materieel, met inbegrip van contactdozen, zijn betrokken.


P.s mag een CAP eventueel ook boven het plafond ?
alle wanden en vloeren zijn al betegeld. en waarom moet een betonnen vloer geaard worden ? een directe aanraking is toch onmogelijk ?
 
Kijk eens in bijlage 710B van de norm 2007/2008
en anders eens in de NPR 5310.
Een CAP mag u rustig boven het plafond monteren zolang deze maar doelmatig is ingericht en bereikbaar is.
 
Nou kijk dat komt er dus een lasdoos met daarin van die klemmen (CAP) boven het plafond. het plafond is van gipsplaten dus als er iemand bij moet kan dat eventueel (waarom zou er iemand bij moeten kunnen?)
Vanuit de hoofdaardrail in de meterkast trek ik een draad (blanke draad?) naar de CAP boven het plafond. Vanuit de CAP krijg ik dan een draad(blanke?) naar de handdoekenverwarming (kan ik boven het plafond vastmaken aan de leiding) en ik krijg een draad vanaf de CAP naar de betonbewapening(hoe?) en ik krijg een draad vanaf de CAP naar de doucheput (hoe maak ik die vast aan de doucheput). maakt het nog uit hoe de draden lopen ?
 
Domiolierook schreef:
Nou kijk dat komt er dus een lasdoos met daarin van die klemmen (CAP) boven het plafond. het plafond is van gipsplaten dus als er iemand bij moet kan dat eventueel (waarom zou er iemand bij moeten kunnen?)
Vanuit de hoofdaardrail in de meterkast trek ik een draad (blanke draad?) naar de CAP boven het plafond.


Bereikbaar omdat dat een voorschrift is en makkelijk voor toekomstige werkzaamheden.

Geen verbinding tussen HAR en CAP (plaatselijke vereffening)
 
Als er Geen verbinding tussen HAR en CAP (plaatselijke vereffening) mag zitten hoe moet ik het dan doen ? Vanuit de centraaldoos een groen/gele draad pakken ? en die rechtstreeks naar de CAP ?
Op de groep van de badkamer staan ook de badkamer en een buitenlamp
 
In bijlage 710B staat een tekening van een potentiaalvereffening.
Maar daarin staat niet een CAP.
Daarin gaat hij vanaf een centrale aardrail naar een aardrail en dan naar nog een aardrail. en op elke aardrail staan dan bv een wastafel en een radiator.


2_vereffening_1.png
 
Ik heb het sterke vermoeden dat u probeert anderen voor uw karretje te spannen bij een studieopdracht.
Volgens de forumregels is dat niet toegestaan.

Wanneer iemand bezig gaat met renovatie/vernieuwing van een verbrandde woning dient hij zelf zoveel kennis te bezitten dat het volgens de regels aangelegd wordt.
Dit forum is bedoeld voor klussers, niet voor mensen die werk voor anderen uitvoeren.
 
Het gaat hier om een schoolopdracht ?
Het gaat hier niet om het uitvoeren van andermans werk.
Mijn overige vragen stel ik morgen op school wel :).
Tevens wordt dit uitgevoerd in een woning van mijn vader.
 
Het gaat hier om een opdracht waarbij ik het ook aan de leraar kan vragen. lijkt me een beetje lullig om diegeen om 0:00 op te bellen voor een vraag. Maar zoals eerder gezegd vraag ik het morgen ff.
Dit is tevens niet voor een cijfer.
 
Je/U dacht dat het om een opdracht ging voor een cijfer ?
dat is namelijk niet zo :). Anders zou dit idd niet correct zijn geweest.

P.s deze vragen zou ik niet stellen als ik op normaal niveau les zou krijgen vrees ik. Een eerste monteur zou toch moeten weten hoe het zit met een CAP ? We hebben er namelijk nooit wat over gekregen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan