Capiciteit warm water minder - andere rede dan ketel?

Rastamano

  • #1
Volgens een paar CV-ketel kies programmatjes hadden op internet zou een 25kw CW4 HR ketel goed zijn voor ons. Hierbij hadden we ook de mogelijkheid tot 'warm water en douchen tegelijk' aangevinkt.

Echter was er een leuke aanbieding van een grotere ketel voor de prijs van een kleinere dus hebben we nu een Vaillant HR Solide 30-35kw CW5 ketel en een nieuwe thermostaat. Beetje extra is nooit verkeerd.

Alles werkt naar behoren.
Echter als ik beneden de warm water kraan in de keuken aanzet terwijl iemand staat te douchen word de douche helaas wel koud. Met de extra capiciteit zou dit naar mijn idee toch geen probleem moeten zijn. Nu vroeg ik me af of dit misschien ergens aan kan liggen, manier van aanleggen van de warmwater leidingen ofzo?

De leiding verlaat de ketel met de 15mm aansluiting via een 15mm leiding en gaat zou de vloer in. De ketel staat op zolder, de douche op de 1ste verdieping en de kraan in de keuken beneden.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk is de maximale doorstroming van het warmwater niet begrensd.
Een 35kW ketel zal waarschijnlijk zo'n 9 liter warm water kunnen leveren,
en als er bij voldoende waterdruk twee kranen gelijktijdig openstaan, dan kan
de warmwaterhoeveelheid veel groter zijn als 9 liter per minuut.
In dat geval moet er een waterhoeveelheidsbegrenzer voor de ketel worden
geplaatst, of als die in de ketel aanwezig is dan moet die ingesteld worden.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Let op: Onze ouders hadden vroeger een keukengeiser 2 L per min.

Later kwamen er toestellen van 6-8-10 L per min

Dus soms 3-4-5 maal zoveel,dat is ook wel zo echter,veronderstel u heeft 6 Liter per min - zou dus 3 kranen kunnen bedienen van 2 L per min

In de praktijk draait de eerste (om dat het zo fijn is) de kraan niet op 2 L min .maar volop open 6 L per min hij gebruikt dus al 6 L - tijdens dit douchen draat de 2e de kraan open , dan krijgt die eerste dus niet meer die 6 liter deze temperatuur stort dus inelkaar. :mrgreen:

Daarbij komen nog leiding verliezen en weerstanden .
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Ik heb een ecomline cw 5 met op de badkamer een thermostaat kraan, ik heb er geen last van.
Welliswaar een klein dopje bij het inschakelen van de ww kraan in de keuken, maar dat corrigeert de thermostaat kraan in de badkamer meteen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Zie net dat je leidingen 15mm zijn...
Heb je al eens geprobeerd de keukenkraan wat te knijpen?
Want het werkt in wezen niet anders dan bij het inregelen van radiatoren.
Plus dat je hier ook nog met een drukverlies hebt te maken door een eventueel hoogteverschil.
 

Xr8

  • #6
Bij CW5 staat overigens omschreven dat een gelijktijdigheid van functies niet vereist is! Dan zul je toch naar CW6 moeten.

Succes.
 

Rastamano

  • #7
Bedankt voor alle reacties dusver!

in de douche hebben we een thermostaatkraan. als ik de kraan beneden open zet, is de douche boven koud. Hoeveel warm water water verbruikt een thermostaat kraan gemiddeld als hij half open staat op 40 graden?
of werkt mijn thermostaat kraan niet goed?

De warmwater hoeveelheid is 9.7 liter per minuut volgens de specificaties met 34kw power voor warm water.

Warm water verlaat de ketel met 15mm, in het keuken kastje komt een 15mm uit de muur en daarna komt een dunne flexibel slangetje (12mm?) dus deze zou dan al iets geknepen zijn?

Ronny - als ik de maximale doorstroming van het warmwater begrens, dan krijg ik toch minder warm water dus nog eerder een koude douche?

Xr8 - hmmmm. 10 liter per minuut zou toch wel voldoende moeten zijn?

bedankt alvast voor jullie reacties!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Nou... je thermostaatkraan is sowieso niet fris...
Bij het wegvallen van warm waterdruk zou hij het koude water ook dicht moeten doen zegmaar... Koud worden is geen optie.
Geen warm water --> helemaal geen drup uit de kraan.
 
A

Anonymous

Gast
  • #9
Thermostaatkraan is een maximaalthermostaat11111 Dus geen warmwater toevoer?, wel koud water!!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Mijn grohe thermostaatkraan gaat dicht bij geen warm water.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Ik denk ook dat Piet zich vergist, en wat is een maximaalthermostaat11111 ?
 

Xr8

  • #12
10 liter is inderdaad best veel. Je kunt je echter afvragen of buiten de ketel alles hier wel op berekend is. Daarbij is het gelijktijdigheids verhaal iets wat gewoon is gekoppeld aan de CW5 normering.

Succes.
 

Rastamano

  • #13
Ik heb nog even getest, met de douche op halfvol aan, en ik doe een andere kraan maar een heel klein beetje open, word de douche meteen een stukje kouder. hij word daarna ook niet warmer. (corrigeert niet ofzo).
de straal word beduidend minder sterk.

dit geld voor zowel het aanzetten van de kraan in diezelfde badkamer of de kraan beneden.

als ik de kraan boven en beneden aanzet, worden ze allebei heet.

We hebben een grohe thermostaatkraan. dus grote kans dat het aan de kraan ligt? kan ik hier iets aan doen? openmaken iets schoonmaken ofzo?
 

Arjan40

  • #14
Je kan rechts de knop eraf halen en het binnenwerk schoonmaken van kalk. Is dit niet het probleem dan kan je ook het binnenwerk vervangen.
 