Capiciteit gasaansluiting G6

Arend-JD

  • #1
Hallo,

Wij hebben in ons bedrijfspand een G6 gasaansluiting (volgens essent is dit 93 kW). Hierop zouden wij graag een 225.000 BTU (65,9 kW) gasheater aansluiten.

Afstand van de gasmeter tot aan de heater is circa 40 meter.

Hoe dik moet de leiding zijn?

Ik moet rekening houden met de stroomsnelheid, maar ik weet de berekeningen hier niet voor. Een erkende gasfitter komt later de boel afpersen en keuren.



De G6 aansluiting levert ons theoretisch dus 93 kW. Stel dat wij hier:

1 gasheater 66 kW
2 cv combiketel 24 kW

op zouden aansluiten (totaal dus 114 kW) dus hebben we dus in principe gasgebrek bij vollast.
Maar in hoeverre kan de gasaansluiting deze piek opvangen, is hier een gelijktijdigheidsfactor voor?
De gasdrukregelaar van Essent heeft het opschrift "Bnom 10 m3/h".

Dus 10 kuub nominaal, er is dus ruimte tot aan de max? Ik werk niet graag in de marges, maar zou hier wel graag het e.e.a over willen weten.

Wie-o-wie zou zijn (gas)licht eens willen schijnen op deze zaak?

Alvast een goed weekend!
 

Fiesiekus

  • #2
Die 10 m3/hr komt (bij een verbrandingswaarde van 33 MJ/m3) overeen met die 93 kW.

Verder is 66 + 24 = 90 kW volgens mijn, en zit je dus onder je max. aansluittwaarde.

Voor de drukval over 40 m, moet je iets over de nominale drukken na de gasmeter en bij de toestellen weten.
 

Arend-JD

  • #3
Bedankt voor je vlotte reactie.

Ik bedoelde een situatie met 1x heater 66 kW + 2x combiketel 24 kW = 114 kW.

De gasregelaar is standaard (25 mbar dacht ik).

De heater geeft aan:

Min gas pressure: 4.4" Water Column (11 mbar)
Max gas pressure: 14" Water Column (34 mbar)

Groet,

Arend
 

Fiesiekus

  • #4
De drukval mag dus max. 14 mbar zijn?
 

Xr8

  • #5
De voordruk ligt normaliter tussen de 20 en 30 mb. Mijn ervaring is vaker dichter bij 30 dan bij 20.

De diameter is ook nog eens afhankelijk van waar de ketels afgetakt worden, als dit aan het begin van de leiding is dan hoeft de leiding naar de heater waarschijnlijk minder groot te zijn. Zitten alle toestellen op het einde van de leiding dan zal er een forse gasleiding in moeten.

Ken zo de berekening niet uit het hoofd, maar denk zelf aan 35 of 42mm.

Heb eens een restaurant gemaakt waarbij er 140 Kw op een G6 gasmeter zit, omdat de eigenaar de meter niet wilde verzwaren. Heb hier tot op heden nog nooit klachten gehoord, terwijl het vermogen veelvuldig wordt gebruikt. Het kan dus kennelijk wel maar zo hoort het niet!

Succes.
 

Fiesiekus

  • #6
I.t.t. de intentie van mijn eerdere vraag, denk ik dat de drukval geen 14 mbar mag zijn maar beduidend minder; i.e. de gasdruk moet hoger blijven om de verwarmer goed te laten functioneren.
 

Toon

  • #7
En daar laten we het bij.