Capaciteit radiator berekenen

Arjen

  • #1
Help

Ik zie door de bomen het bos ff niet meer.

Wij hebben een kamer die we aan het opknappen zijn en waar ik de oude radioator wil vervangen door een ander exemplaat omdat de oude te lang is voor de nieuwe ophanglokatie.

Momenteel zit er een radiator in welke betstaat uit 2 platen en aan de binnenkant van die platen roosters. (type 22 denk ik). De afmeting betreft 105 x 60 (l x h). Capaciteit is niet bekend en de woning / radiator is uit 1979.

De cv keter is een jaar geleden vervangen voor een HR ketel.
De warmte in deze kamer moet circa 20 graden zijn.
De nieuwe radiator mag niet langer zijn dan 70 cm en de hoogte is niet echt een probleem.
De afmetingen van de kamer zijn L x b x h 5.5 x 2.8 x 2.4= 36,96.
Er is dubbel blas / goede isolatie en tussenwoning.

Nu kom ik verschillende berekeningen tegen op het internet over hoe de capaciteit berekend moet worden. Maar er zit een behoorlijk verschil in de uitkomst van deze berekeningen.

Wie kan me vertellen wat wijs is.
Wie herkend de maatvoering in combinatie met bouwjaar welk type radiator de oude kan zijn.
Alvast bedankt

Gr Arjen
 

Fiesiekus

  • #2
Denk dat je iets van 2,5 a 3 kW moet ophangen. Maar de radiator die er hing had een hoger vermogen, schat ik.
 

Arjen

  • #3
Hoi

Bedankt voor je reaktie.

Maar hoe bereken ik de capaciteit. Er komen namelik verschillende berekeningen voorbij over internet.

Arjen
 

Kloek77

  • #4
Kijk gewoon op een site van een van de radiatorenfabrikanten,
en leid daaruit af hoeveel vermogen de oude radiator heeft bij een bepaalde aanvoer/retourtemp, en neem die over voor de nieuwe.
 

Fiesiekus

  • #5
Arjen schreef:
Maar hoe bereken ik de capaciteit.
Vuistregel: inhoud ruimte (in m3) x 65 a 80 W/m3. Dat laatste afhankelijk van de mate van isolatie en gewenste ruimtetemperatuur.

Dus kom je op een globale indicatie uit. Dat er nu een (veel) grotere capaciteit hangt (?) komt misschien doordat er vroeger niet geïsoleerd was, of omdat men deze radiator "voorhanden" had.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
De capaciteit van de bestaande radiator is tussen de 1900 en 2000 watt bij een type 22 van die afmetingen.

De nieuwe radiator zou 900 x 600 of 900 x 700 kunnen zijn, u zit dan op resp. 2070 en 2415 watt, type 33.
Iets meer vemogen is gunstig voor een HR ketel i.v.m. de lagere stooklijn, de andere vertrekken moeten dan wel warm genoeg zijn zoals er nu gestookt wordt.
 

Arjen

  • #7
Dus kom je op een globale indicatie uit. Dat er nu een (veel) grotere capaciteit hangt (?) komt misschien doordat er vroeger niet geïsoleerd was, of omdat men deze radiator "voorhanden" had.
Als ik l x b x h doe kom ik uit op circa 34 m3 x 80 w/m3 = 2720 W
Ik heb begrepen dat je voor goede isolatie en dubbel glas 10% kan aftrekken. Dus 2720 - 10%= 2448 W Doe hieraan zou de nieuwe radiator moeten voldoen. Toch?

ALs ik de afmetingen van de oude radiator vergelijk met een thermrad 110 x 60 type dan heeft die een vermogen van 2456 W

Dat komt toch aardig bij elkaar in de buurt.

Nu dus zoeken voor een mooie radiator max 60 lang en circa 2400 / 2500 w.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu