Capaciteit gasleiding

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,
Bij mijn dochter moet een gasleiidng van de begane grond naar de zolder getrokken worden voor een CV-ketel. Ook moet er een nieuwe aansluiting komen voor de gaskookplaat.

Huidige situatie: duims stalen leiding in kruipruimte met vertakking naar twee aansluitingen boven de vloer die niet meer nodig zijn.

Kan ik in de kruipruimte een verloop maken van duims naar 15 mm en is 15 mm voldoende om de gaskookplaat (afstand ongeveer 2 meter) en de CV-ketel (afstand ongeveer 9 meter, vermogen max. 22,8 kw) te voeden.

Wat voor soort leiding kan ik het beste nemen? gewoon koper en dan solderen of Wicu?

alvast bedankt voor de antwoorden...
 
Nee, aftakkingen in een kruipruimte zijn niet toegestaan.
Leidingen in een kruipruimte moeten volledig omsloten zijn door een mantelbuis die boven de vloer open is.
 
Dit betekent dus dat ik een nieuwe buis vanaf de meter naar de andere kant van het huis moet leggen.
Welke diameters heb ik dan nodig?
Is 15 mm genoeg voor beide apparaten of moet het eerste stuk 22 zijn en dan voor beide verder met 15?
 
Eerst 20 of 22 mm, in mantelbuis.
dan NIET in de kruipruimte aftakking maken.
mantelbuis moet zo gelegd worden dat hij boven de kruipruimte begint en er ook boven eindigt aan 1 stuk.
zodat er nooit gas de kruipruimte in kan stromen.
 
Dat licht aan de capaciteit van de ketel, de lengte van de gasleiding en het aantal bochten wat er in zit vanaf de gasmete rtot de aansluiting van de ketel.

Vr Gr en succes ermee
 
Ik had ooit 15mm koper aangelegd naar zolder waar de cv zou komen.
Toen kwam de cv monteur en die zei, dat is te weinig. Heeft toen een flexibele 20 of 22 mm geplaatst. Misschien dat je dat voor de zekerheid beter kan doen.
 