Cap dubbel geaard?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik ben bezig met de badkamer verbouwing en heb nu de mogelijkheid om de CAP aan te sluiten op de aarde van de centraaldoos van de badkamer. Kan dan de 6mm die nu van de CAP naar de aardrail in de meterkast loopt gewoon aangesloten blijven zitten?

Alvast dank voor het meedenken!
 
Volgens de NEN moet tegenwoordig de boel worden vereffend, dus verbinden tussen CAP en centraaldoos in de betreffende ruimte.

Of je die 6mm mag laten zitten weet ik niet, als je mij vraagt wat ik zou doen: Beide aansluiten.
 
Je hebt in dat geval wel een aardlus bedenk ik me nu, dus mocht je mocht je audio gaan brommen, strepen in beeld of problemen met internet, koppel dan de 6 mm2 van CAP naar de meterkast los.
 
Gewoon niet doen, direct wegknippen.

De veiligheid van de vereffening heeft niets met de aarde te maken, door via 2 punten aarde aan te bieden zal bij het verbreken van 1 van de verbindingen mogelijk een potentiaal verschil kunnen ontstaan.

Beter geen aarde dan een potentiaalverschil.
 
Dat is precies de reden dat het CAP tegenwoordig vanuit de centraaldoos wordt aangesloten, en niet langer vanaf de HAR.

Nu blijft de badkamer vereffend, ook al haal je de complete aarding uit de meterkast.
 