Calenta 28c vreemd probleem

Bij warmwatervraag, al of niet met de verwarming aan, gaat de ketel onmiddellijk in storing: E036
Echter bij normaal verwarmingsbedrijf, bijv. het inschakelen van de verwarming i.v.m. warmtevraag, werkt alles normaal en is die storing er niet.

Heeft iemand een idee hoe dit is te verklaren?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Waarschijnlijk staat je cv vermogen nog op de fabrieksinstelling en dat is vaak te hoog.
    Calenta staan er om bekend dat de warmtewisselaar wel eens dicht gaat zitten als dit vermogen niet aangepast word aan de warmtebehoefte van de woning.
    Laat om dit te controleren een stuwdruk meting uitvoeren.
    Een beetje installateur weet hoe dit moet.
     
    De installateur heeft destijds par. 17 inderdaad op 46 laten staan en dat kan ik me ook wel voor stellen omdat het CV vermogen van een type 40C iets beter bij de woning had gepast.
    Analyse van de opgeslagen storingsgeschiedenis heeft uitgewezen dat de ionisatiestroom van de gasvlamdetector beneden de minimale waarde was. Er bleek een haarscheurtje in de isolator van de elektrode te zitten. Ondertussen functioneert de ketel weer naar behoren.
     