bulex slaagt steeds af en water is koud(wintermaanden)

A

Anonymous

Gast
  • #1
hallo iedereen ik snap het niet goed maar dit is de tweede bulex waar we zulke probs mee hebben,telkens als het winter word word het warme water lauw ,maw een douche of bad nemen is een ware hell voor deze euvel te voorkomen zet ik de toevoer kraan een beetje minder open zodanig dat (inkomende)het water langzamer door de bulex gaat maar nu slaagt de waakvlam ook soms uit type van bulex is junkers heb jij enig idee benn wat het zou kunne zijn zodanig da een badje nemer weer een lust word ;)
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
Robby,zo te lezen ,gaat er te veel water door de geiser heen,zomers is dit een minder probleem omdat het leiding water al een hogere temperatuur heeft,dus er zal een waterhoeveelheids-begrenzer in moeten,kijk in je documetatie hoeveel hij warmwater mag geven per min,en controleer eens hoeveel die nu geeft.om te checken pak je een emmer ,laat die exact 1min met warmwater lopen,en kijk hoeveel liter erin zit na die minuut!!!als dat niet klopt,zou je hem evt handmatig even onder de geiser kunnen inregelen met het stopkraantje,IS een NOODOPLOSSING.....MAAR staat je geiser wel volop hoog te branden als je warmwater tapt??

Laat maar even weten,
Gr.Ben
 