Buitenunit in kozijn in de schuurmuur

HKOSEN

  • #1
Vanwege geluidshinder en ook om zo'n ding niet tegen de muur te willen overweeg ik de airco van 5 kWh in een kozijn zetten in de buitenmuur van de schuur.
Hierbij blaast hij dus naar buiten terwijl de aanvoer van lucht vanuit de schuur gebeurt.
Ik wil niet dat de lucht uit de schuur wordt gehaald vanwege de temperatuur stijging.
Daarom moet deze via een toevoer van buitenlucht worden voorzien.
Mijn vraag is hoe groot de aanvoer koker moet zijn?
Of anders uitgelegd hoeveel m3 luchttoevoer nodig is die ik middels een omtimmering icm een dakdoorvoer door het schuine dak wil maken.
Wie kan mij aangeven welke afmetingen daarvoor aan gehouden moeten worden?
Daarnaast de vraag of de afmetingen gelijk zijn bij een luchtwarmtepomp van 6 kwh?
Ik ben benieuwd.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Ik ben ook benieuwd. Maar dan voornamelijk waarom je je zo'n gigantische klus op de hals haalt terwijl je de buiten unit met twee beugeltjes en vier bouten in 5 minuten aan de muur kunt bevestigen.

De buitenunits zijn ontworpen voor een situatie met minimale luchtweerstand dus elk ventilatiekanalensysteem dat je er omheen bouwt kan de functionaliteit verslechteren.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Ik waardeer de moeite die hij neemt.

Het lekker simpel houden al die zooi overal en nergens aan een woning hangen. Weg met die troep een nette oplossing ontwerpen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Ik verwacht dat je wel eens problemen kunt krijgen met koelvermogen. Het apparaat is inderdaad ontworpen om vrij lucht te kunnen verplaatsen dus aanzuigen via een kanaal kan weleens verlies van koelvermogen betekenen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ik hoop van niet en dat hij een nette oplossing kan maken. Mag wel he. Je krijgt geen duimpje.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Als je echt een duimje wilt @Wgb wil ik die wel geven :mrgreen:

Maar terug op het onderwerp van TS, als een belangrijke reden geluidsproductie is, dan zijn er inverter geregelde buitenunits waarmee het geluidsniveau aanzienlijk daalt wanneer niet het volledige vermogen nodig is. Ze zijn daardoor ook vaak efficienter wat energieverbruik betreft.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Verbeteren die inverters ook het beeld van de woning rondom? Het zal me niet verbazen als over een paar jaar veel van die roestbakken te zien zijn.

Ach als een vragensteller (TS) onze moeite waardeert vind ik dit een leuk gebaar of initiatief.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Je zult er minimaal voor moeten zorgen dat je een aanzuigkanaal krijgt met een evengroot oppervlakte
als de oppervlakte van de condensor. Deze condensor is meestal de gehele achterkant én de zijkant.
Ook de zijkant moet dus in die muur vrij aan kunnen zuigen en het aanzuigkanaal mag geen of bijna
geen weerstand hebben. De ventilator van de buitenunit is totaal niet gemaakt om lucht aan te zuigen
via een kanaal, je krijgt hoe dan ook weerstand en mogelijk ook andere problemen met over/onderdruk
omdat je waarschijnlijk in twee verschillende vlakken lucht gaat aanzuigen en uitblazen.
 
  • Informatief
  • Like
Waarderingen: HKOSEN, Krunnie en Vonken_trekker

HKOSEN

  • #9
Juist dat is het waaraan ik ook dacht .Het meten van de vrije ruimte die er rondom is en die oppervlakte zou dan weer moeten corresponderen met de koker afmeting die omhoog loopt naar de dakdoorvoer.
Ik vraag me dan nog wel af of die opp. van het 3 mtr hoge aanzuigkanaal ook moet worden doorgezet in de dakdoorvoer die dan wel erg groot zou worden.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #10
Je geeft aan dat je dit vanwege geluidshinder doet. Geluidshinder voor wie?
De "oplossing" door deze half in een gebouw te plaatsen zorgt juist voor meer geluid. Monteren in een kozijn voor nog meer geluid (hout is veel lichter dan metselwerk, geeft dus meer geluid en trillingen door).
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
En als je gaat aanzuigen vanaf het (plat?) dak dan zul je juist in de zomer lucht krijgen
met een hogere temperatuur. Daardoor kun je een slechter rendement krijgen.
 