Buitenkraan gevelkom draait mee

Joey klust

  • #1
Na het monteren van een nieuwe kraan lekt deze op de aansluiting heel lichtelijk (zie blauwe plek). Echter als je hem nog strakker wil draaien draait het rode deel van de gevel kom mee. Bij losdraaien draait dat rode deel ook mee.(dus niet de hele gevelkom). Nu durven we dus niks meer te doen. Het deel dat mee draait krijg je weinig grip op omdat het rond is. . Het is onbekend wat er achter de gevelkom zit. We weten alleen dat de leiding in muur naar beneden gaat naar de kruipruimte.

Wie heeft een goed idee? Methode maakt ons niet uit. Eventueel zonder gevelkom is ook prima. Alle hulp is welkom

IMG_20211003_130434.jpg IMG_20211003_130516.jpg IMG_20211003_130516__01.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Dat is een lastige, kun je er van de binnenakant nog bij of is de leiding weggewerkt?
 

Joey klust

  • #3
Helaas is de leiding weggewerkt in de muur. Wat er achter de gevelkom zit is onbekend. Maar weten wel dat de leiding in de kruipruimte pas 50 cm lager uit de muur komt.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Is dat een koperen of een kunststof leiding?
 

Fmrama

  • #5
Zo te zien zit er een deuk in geknepen in het rood omcirkelde deel. Dan sluit het m.i.niet meer goed af en blijft het lekken.
Sluitkom verwijderen en kijken of dat rode deel los te draaien is en vervangen kan worden. Anders vanaf de kruipruimte een nieuwe leiding aanleggen. Desnoods langs de buitenzijde van de muur.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Ik denk dat het zo`n gevel kom is.
En daar zit een verlengstuk je in van 1cm, daarom wil kraan niet verder in.
Als soldering achter los zat spoot het achter de kom vandaan.
Ze zette zoiets er in anders komt krukje van oude kraan tegen de muur met zo`n verlengstukje kwam oude kraan naar voren.
1633284763373.png
1633284859124.png
 
  • Like
Waarderingen: Joey klust

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #7
Of er zit een knel puntstuk.
Dat kan meedraaien en niet lekken.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Als ik online kijk naar gevel kom is het soldeer.
en een vorst vrije kraan zit wel een knel achter.
 

Joey klust

  • #9
Ik hoop dat Henk253 gelijk heeft dan zou ik de kraan met verlengstukje los kunnen draaien zonder risico's. Maar zeker weten doen we dus niet? De hele schotel draait niet mee. Dus het is wel aannemelijk.

PS: heeft het nog nut om te solderen bij de kraan aansluiting? Oftewel waar nu de witte teflon tape zit?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10
In die gevel kom zit schroefdraad daar is van achter een verloop in gedraaid die 15 gesoldeerd is op je leiding.
Je zegt dat de kom niet draait maar het voorste stuk.
Ook zie je dat er maar 1cm schroefdraad in die verchroomde stuk wat je rood had gemaakt, zo doende kon je de taps lopende kraan niet ver genoeg er in krijgen in dat rood gekleurde stuk.
Je kunt gerust alles los draaien en die verchroomde verlengstuk er af draaien.
Schroefdraad kraan op ruwen met zaagbladje.
Daarna ver pakken en zo de gevel kom in.
Of je neemt een langere verlengstuk maar dan steekt dit type kraan er verder uit.
1633347321784.png
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
En is het al klaar?
 

Joey klust

  • #12
Het was inderdaad gelukkig een verlengstukje! Super bedankt!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
:prima: weer een zorg minder, bedankt voor terug melding.
 